电流互感器的一次侧直接接在电路里面就可以了吗?我现在测试一个电流互感器,记录数据,电流互感器是5A/5mA的,一次侧接220V交流,应该怎么样测试?一次侧要接电阻把电流变为5A一下的值吗?
电流互感器的一次侧直接接在电路里面就可以了吗?我现在测试一个电流互感器,记录数据,电流互感器是5A/5mA的,一次侧接220V交流,应该怎么样测试?一次侧要接电阻把电流变为5A一下的值吗?
12楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-22 09:44 编辑 tushouyuemie 发表于 2014-10-22 09:21 用调压器是可以的,实际测量过线圈的电阻为1欧姆左右,如果调压到24V,电流互感器一次侧的电流为24A,超过 …不是用CAD话的图,是用CAD画的图!变压器后串电阻可能会调不到5A电流,电流互感器有感抗!
回复
13楼
ccc___ 发表于 2014-10-22 09:43 不是用CAD话的图,是用CAD画的图!变压器后串电阻可能会调不到5A电流,电流互感器有感抗!有感抗影响的话是可能调不到5A,我试一下
回复
14楼
求助!!!
回复
15楼
ccc___ 发表于 2014-10-22 08:24 上面电路也有烧调压器的危险,为安全考虑,也解决找不到44Ω/1100W这么大的电阻,最好找一只250VA二次输出2 …个人觉得一次回路上还是应该串接一个限流电阻为宜。理由是:尽管一次线圈有阻抗,且电流表也存在一定的内阻,但在一次线圈中的电流达到其最大额定电流时,其端电压也无论如何也不可能达到24V,否则将此一次线圈串接在供电回路上工作时,将使负荷端有10%的电压损失!这是不允许的。这样的产品也是不能用的。所以,当24V变压器二次侧不小心调整输出到24V时,此互感器一次线圈极有可能烧毁。
回复
16楼
laohuang168 发表于 2014-10-22 17:49 个人觉得一次回路上还是应该串接一个限流电阻为宜。理由是:尽管一次线圈有阻抗,且电流表也存在一定的 …电路接线正确,调压器在操作时,眼睛应盯住电流表!电流互感器电流一次不超5A,会烧吗?偶倒有个疑问,朋友做这试验的目的是什么?能接二次mA表吗?
回复
17楼
laohuang168 发表于 2014-10-22 17:49 个人觉得一次回路上还是应该串接一个限流电阻为宜。理由是:尽管一次线圈有阻抗,且电流表也存在一定的 …不必串电阻。如果怕过流的话可以先把24V串入一块电流表,然后慢慢调调压器,在5A做记号(或设限位)。正式测试时就可以免得担心了。
回复
18楼
ccc___ 发表于 2014-10-22 09:43 不是用CAD话的图,是用CAD画的图!变压器后串电阻可能会调不到5A电流,电流互感器有感抗!测测数据准不准,另外二次侧要接单片机,对电压有要求,根据测量确定选择多大的电阻
回复
19楼
wxdchgs 发表于 2014-10-23 12:11 不必串电阻。如果怕过流的话可以先把24V串入一块电流表,然后慢慢调调压器,在5A做记号(或设限位)。正 …没有电流表怎么弄
回复
20楼
tushouyuemie 发表于 2014-10-27 13:37 没有电流表怎么弄按楼主所说,5mA时表端电压是0.1V那么内阻相当于20欧。找一只20欧、0.5W到时1W的电阻不是难事吧。用此电阻代替电流表,用电压表监测电阻两端的电压到0.1V可以吧。
回复
21楼
wxdchgs 发表于 2014-10-27 14:35 按楼主所说,5mA时表端电压是0.1V那么内阻相当于20欧。找一只20欧、0.5W到时1W的电阻不是难事吧。用此 …二次侧是这么搞定的,我的意思是一次侧电流表观察5A的数据,如果不接限流电阻的话,没办法观察,有限流电阻了可以用万用表测电压考虑,问题是一次侧
回复