电流互感器的一次侧直接接在电路里面就可以了吗?我现在测试一个电流互感器,记录数据,电流互感器是5A/5mA的,一次侧接220V交流,应该怎么样测试?一次侧要接电阻把电流变为5A一下的值吗?
电流互感器的一次侧直接接在电路里面就可以了吗?我现在测试一个电流互感器,记录数据,电流互感器是5A/5mA的,一次侧接220V交流,应该怎么样测试?一次侧要接电阻把电流变为5A一下的值吗?
2楼
求助!!!
回复
3楼
“电流互感器是5A/5mA的”,它有最大电流输入值,你没有说明。它的一次侧是直接串在电路中的。但一次侧的电流一定要与该互感器的最大输入电流相匹配。
测试电流互感器时,一次侧接大电流发生器较好,它可输入该互感器的最大输入电流。如单测5A/5mA的变比参数,用调压器串个电阻型负载也可。
回复
4楼
zongch1939 发表于 2014-10-21 15:44 “电流互感器是5A/5mA的”,它有最大电流输入值,你没有说明。它的一次侧是直接串在电路中的。但一次侧的电 …恩,我进一步说明情况,这个电流互感器选择了是用来计量的,也就是电流互感器的二次侧是直接接计量芯片的相应引脚的,计量芯片的引脚要求是电压稳定在0.1V左右。那么问题换成这么问:电流互感器一次侧电压是交流220V,二次侧要求电压0.1V,电流互感器怎么样选择?
回复
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-21 17:12 编辑
这个电流互感器是仪用互感器吧?
变比1000,不知精度是多少?
试验方法:用足够精度的标准表,足够容量和阻值的限流电阻,调压器,慢慢加电流,从0加到5A,看二次电流的变化过程 ,记录0A,0.5A,1A,1.5A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,4.5A,5A,5.5A时的二次电流,再从5.5A往0A减小,记录11个二次电流数据,根据二次电流数据,可以计算出电流互感器的精度,从精度上得出电流互感器是否合格的结论!
当然,需要在二次回路上接上负载电阻(根据电流互感器二次容量计算后得出电阻大小)和足够精度的mA表。
回复
6楼
电流互感器串联在线路中,二次处于短接状态,在这个情况下,二次的输出电压几乎为零。如果你想在二次侧取得电压,就要在线路中串接一个电阻。电阻值的计算为电压除电流。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-10-21 17:09 这个电流互感器是仪用互感器吧?变比1000,不知精度是多少?斑竹,限流电阻是按照第一种方法的接R1还是按照第二种方法接,因为两种接法我都烧了,第一种接是烧的电阻,第二种是烧的一段线路,线路是空的,所以我现在也不确定是怎么连接,现在测试都有心理阴影了。。
回复
8楼
我给你个图
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-22 08:18 编辑 tushouyuemie 发表于 2014-10-21 17:35 斑竹,限流电阻是按照第一种方法的接R1还是按照第二种方法接,因为两种接法我都烧了,第一种接是烧的电阻 …电流试验一定要可以调节的电源,直接接220V电压,(电路正常也)只有一个数据?下图试验电路,调压器输出0~250V,安培表0~10A(或0~7.5A),你如果懂原理,R1可以小一点,因不懂,我计算的数据是让你调到220V不会烧的电阻。R2的数据可以这样计算,功率P=5mA的平方X电阻值(一般在1/4W以上都可以了);R2的阻值是电流互感器的容量S/5mA的平方=R2+mA表头的阻值4985010
回复
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-22 08:32 编辑
上面电路也有烧调压器的危险,为安全考虑,也解决找不到44Ω/1100W这么大的电阻,最好找一只250VA二次输出24V的变压器,一次为220V,接在调压器的输出端,R1不要了,变压器24V输出串安培表后接电流互感器一次,电流互感器二次电路不变。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2014-10-22 08:24 上面电路也有烧调压器的危险,为安全考虑,也解决找不到44Ω/1100W这么大的电阻,最好找一只250VA二次输出2 …用调压器是可以的,实际测量过线圈的电阻为1欧姆左右,如果调压到24V,电流互感器一次侧的电流为24A,超过电流互感器5A的最大量程,因此R1还是不能省,要调到5V左右的话,要找个5欧姆100W的功率电阻,弱弱的问一句,斑竹用的CAD话的图吗?
回复