本帖最后由 262814535 于 2014-10-21 11:33 编辑 请教大家了,我是个新手,特别是防排烟这块一点都不懂,刚毕业做消防水电施工的,老板丢来个KTV平面图,说要给他朋友画个防排烟的图纸,我说不会,他说找以前的施工图,参考参考,自己学习学习来画,可我真的一头雾水啊,要是参考画下水电消防还会一点点,但这个真的好难啊,求助各位好心人了,谢谢了!我QQ是262814535,有人能帮帮我吗?感谢感谢了!
本帖最后由 262814535 于 2014-10-21 11:33 编辑
请教大家了,我是个新手,特别是防排烟这块一点都不懂,刚毕业做消防水电施工的,老板丢来个KTV平面图,说要给他朋友画个防排烟的图纸,我说不会,他说找以前的施工图,参考参考,自己学习学习来画,可我真的一头雾水啊,要是参考画下水电消防还会一点点,但这个真的好难啊,求助各位好心人了,谢谢了!我QQ是262814535,有人能帮帮我吗?感谢感谢了!
2楼
排烟井呢?咋没看到?这个KTV在几层?感觉图纸不全啊。
公共区域设置防排烟就可了应该。
回复
3楼
小哔哔 发表于 2014-10-21 11:56 排烟井呢?咋没看到?这个KTV在几层?感觉图纸不全啊。公共区域设置防排烟就可了应该。没有排烟井的,原来是个市场,一层,现在是改造为KTV,我看了原来的一些其它项目施工图,房间内也设排烟了,走道也设了,但不知道这个依据,风管多大,风机多大,全都不懂,望指点下了,谢谢!
回复
4楼
防烟部分:防烟楼梯间没有外窗,要进行机械防烟,计算按照压差法和风速法 分别计算,再与规范上的机械加压送风量比较,取大值 (只有一层吗?需要结合整栋楼考虑)
风管风速:金属管道不大于20m/s
机械加压送风口风速不大于7m/s,排烟口风速不大于10m/s
风机选择:机械加压送风系统的全压,需计算做不利环路管道压损外,应尚有余压 ,其中封闭楼梯间,防烟楼梯间的余压40-50PA
排烟风机风量应考虑10%-20%余量。
回复
5楼
lina123 发表于 2014-10-30 15:11 防烟部分:防烟楼梯间没有外窗,要进行机械防烟,计算按照压差法和风速法 分别计算,再与规范上的机械加压送 …好复杂啊,我这方面不熟悉,正在学习中,能帮我设计下吗,就一层,原来是个市场的,现在算是改造工程了。
回复
6楼
只能跟你说,自己查资料,看施工图,加班熬夜自己搞,这里没人会跟你做出来,你已经不是在学校糊弄老师了,出来拿工资,就得做事情,不会的自己学习,一个点可以来这里问或是我们群里问。