电流互感器LDJ和LZZBJ的区别?
jackalope
jackalope Lv.7
2014年10月20日 23:56:18
只看楼主

本帖最后由 jackalope 于 2014-10-21 20:10 编辑 最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~

本帖最后由 jackalope 于 2014-10-21 20:10 编辑

最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?
还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~

再补充一点就是:现在很多主接线图纸中,电流互感器都在断路器的下面,即出线侧。貌似只有LDJ电流互感器可以画在断路器上面,即母线侧。@lingxuct 请斑竹赐教啊

免费打赏
mr_chen188
2014年10月21日 08:08:51
2楼
挺好的问题 关于35KV电流互感器选型
回复
electricity
2014年10月21日 09:29:44
3楼
是啊,不懂,请高人啊
回复
ljphb
2014年10月21日 10:23:59
4楼
也没有注意这个问题。看看
回复
水澜2015
2014年10月21日 10:24:58
5楼
而且两者的最大容量值也不一样。LZZBJ型的容量好像可以做的大一点的。
回复
qq_1400824611074
2014年10月21日 10:49:45
6楼
没碰到过,进来学习学习
回复
jackalope
2014年10月21日 20:10:27
7楼
顶一下~顶一下~顶一下~顶一下~
回复
tianyong119
2015年01月03日 15:18:32
8楼
也没有注意这个问题。看看
回复
通通
2015年01月04日 08:39:23
9楼
帮你顶一下,这个不懂
回复
mqsyxymjr
2015年01月04日 08:44:32
10楼
还是使用后者吧
回复
ghb2008
2015年01月04日 14:22:06
11楼
一个穿电缆一个穿铜牌或铝排的。
回复