一个学生宿舍楼,原来没有空调,现在想重新安装空调,原来的配电负荷不能用了,得重新进电缆设计,电缆进入已经建好的建筑物的做法该怎样做?还有这座宿舍楼空调的需要系数怎么选取?有二百间宿舍吧。

一个学生宿舍楼,原来没有空调,现在想重新安装空调,原来的配电负荷不能用了,得重新进电缆设计,电缆进入已经建好的建筑物的做法该怎样做?还有这座宿舍楼空调的需要系数怎么选取?有二百间宿舍吧。
免费打赏
zhq1983
2014年10月21日 09:26:59
2楼
挖沟埋管或是直接破墙穿洞
回复
jmsljq1
2014年10月21日 09:48:19
3楼
进户管都有预留量 要是能直接利用会方便很多
回复
fitman
2014年10月21日 10:14:52
4楼
地埋进线,在进线处设一个专用的配电总箱,与原总箱做总等电位连结(如果原来没有,现在做)。配电总箱用T1浪涌。后面的出线按设计需要就可以了。
回复
ljphb
2014年10月21日 10:27:13
5楼
进线好搞了,现在遇什么就折什么。打洞!
系数应小些。0.45左右
回复
liuiping
2014年10月21日 10:46:47
6楼
电缆进入建筑,当初肯定是埋地穿管进去的。利用原先电缆入建筑的孔洞,如今将电缆扯出来,换上电缆就可以。
回复
qq_1402650698578
2014年10月21日 16:54:02
7楼
以前管能利用最好
实在不行 就看给甲方商量了
回复
皓月当空21435
2014年10月21日 17:04:07
8楼
如果这一线路只是管空调,系数还不能取小了。夏天晚上空调基本都是开着的。
要是能把以前的配电合并利用起来,系数才能取很小吧?
回复
yddzpc1024
2014年10月21日 22:21:34
9楼


配电箱肯定要放在室内,地埋电缆怎么进去,没有预留穿墙套管,是要在地下重新穿墙打洞还是先从室外墙根处穿管引到地上再从一层墙洞进去?
回复
yddzpc1024
2014年10月21日 22:25:33
10楼


结构会允许在地下重新做穿墙套管吗?要走地下室内外就都得开挖,不会影响到结构专业吧。
回复
yddzpc1024
2014年10月21日 22:41:15
11楼


那得重新做穿墙套管,室内外都得重新开挖。可不可以从室外墙根处沿墙穿管引出地面到一层墙上开洞进入,这样室内就不用再开挖了,这样就还是有个问题,电缆穿墙进洞有个九十度的弯头,电缆是120的,太粗不好转九十度的弯,有没有相关什么做法?
回复