本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-20 21:31 编辑 在重力式挡土墙设计中,基底的平均应力小于fa,但是墙踵的最大应力Pmax大于了1.2倍的fa,请问这样会有什么严重的后果吗?有些资料说墙踵的最大应力允许在1.5倍fa之内都可以。目前的工程是参数是,粉质粘土地基承载力fak=120,墙踵的最大应力是202,基底平均应力是110,挡土墙埋深1.5m。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-20 21:31 编辑
在重力式挡土墙设计中,基底的平均应力小于fa,但是墙踵的最大应力Pmax大于了1.2倍的fa,请问这样会有什么严重的后果吗?有些资料说墙踵的最大应力允许在1.5倍fa之内都可以。目前的工程是参数是,粉质粘土地基承载力fak=120,墙踵的最大应力是202,基底平均应力是110,挡土墙埋深1.5m。
2楼
翻翻建筑地基基础设计规范,验算一下吧。
回复
3楼
加宽基础就解决了。
回复
4楼
asdddddddddddddddddd
回复
5楼
要满足规范,不能信资料。出了问题资料是没有说服力的。设计有风险,同行须谨慎
回复
6楼
有些资料说墙踵的最大应力允许在1.5倍fa之内都可以
这一定是与土质有关系,不可不讲条件随意参照
回复
7楼
不错的资料,楼主辛苦了
回复
8楼
设计有风险,入行须谨慎
回复
9楼
按规范执行。可以通过加宽基础解决。
回复
10楼
墙踵的最大应力Pmax大于了1.2倍的fa 为什么可以提高到1.2倍 请问行哪里的依据
回复
11楼
局部地基压力可以适当提高,因为土体是塑性变形,但过大会出现较大的不均匀变形,1.2的系数经验因素多点。
回复