大家讨论一下,找问题。

大家讨论一下,找问题。

20141020_135950.jpg


20141017_091005.jpg


20141017_091011.jpg


20141017_091017.jpg

免费打赏
tiger0031
2014年10月20日 14:12:14
2楼
建筑专用变压器630kVA,总配电柜竟如此设置。
回复
tiger0031
2014年10月20日 14:21:36
3楼
个人分析问题如下:一总开关不用漏保,无刀闸。(分开关同总开关一样问题)二工作零线直接接箱体,连接N排用裸导线,同时截面太小。三 无PE排,三路出线PE线直接与进线PE缠绕成一点。