通常地下室应急照明设计到底是什么规范,像设备房(我是指地下室的配电房,风机房,发电机房)的照明消防强启时是否需要常亮?通常设计时就达不到这个要求,消防验收时又来整改,你们的设计规范是消防强启时时设备房是强制点亮还是手动开关灯呢?我是现场施工人员,麻烦大家了
通常地下室应急照明设计到底是什么规范,像设备房(我是指地下室的配电房,风机房,发电机房)的照明消防强启时是否需要常亮?通常设计时就达不到这个要求,消防验收时又来整改,你们的设计规范是消防强启时时设备房是强制点亮还是手动开关灯呢?我是现场施工人员,麻烦大家了
12楼
nicebin 发表于 2014-10-20 10:08 变电房、风机房、发电机房照明属于应急照明中的备用照明。备用照明是不用强启的,保持常亮,且照度维持在 …同意!:):):):):)
回复
13楼
进来学习学习
回复
14楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-20 10:13 不需要常亮 防爆开关控制 灯具自带蓄电池 配电箱双回路 末端能自动切换 ok了同意楼上的意见
回复
15楼
我的做法是:
1、用风机电源作照明电源;
2、因发电机的起动时间不满足照明的启动时间,因此灯具为内带蓄电池。
3、因灯具平时要关闭,因此接一充电线平灯具(4线配电)。
不知有没有更好的办法?
回复
16楼
可以分为强起时的事故照明,与消防联动,还有普通照明,由人工控制。
回复
17楼
fitman 发表于 2014-10-21 11:19 我的做法是:1、用风机电源作照明电源;2、因发电机的起动时间不满足照明的启动时间,因此灯具为内带蓄 …我们也是。。风机房照明从风机房内给风机供电的配电箱出
回复
18楼
不需要常亮 防爆开关控制 灯具自带蓄电池 配电箱双回路 末端能自动切换 ok了
回复
19楼
规范没规定消防联动时要强制启动,但貌似很多比较重要的设备间如大型商业广场,超高层建筑的设备间都采用平时可手动开关,应急时强启,且还是双电源接入,末端加双切。
回复