通常地下室应急照明设计到底是什么规范,像设备房(我是指地下室的配电房,风机房,发电机房)的照明消防强启时是否需要常亮?通常设计时就达不到这个要求,消防验收时又来整改,你们的设计规范是消防强启时时设备房是强制点亮还是手动开关灯呢?我是现场施工人员,麻烦大家了
通常地下室应急照明设计到底是什么规范,像设备房(我是指地下室的配电房,风机房,发电机房)的照明消防强启时是否需要常亮?通常设计时就达不到这个要求,消防验收时又来整改,你们的设计规范是消防强启时时设备房是强制点亮还是手动开关灯呢?我是现场施工人员,麻烦大家了
2楼
我的经验很少
我知道的是,设备房的照明必须和消防联动,要强制点亮。
回复
3楼
设备房好像没说消防强制点亮吧
回复
4楼
变电房、风机房、发电机房照明属于应急照明中的备用照明。
备用照明是不用强启的,保持常亮,且照度维持在平时的100%。
回复
5楼
不需要常亮 防爆开关控制 灯具自带蓄电池 配电箱双回路 末端能自动切换 ok了
回复
6楼
进来学习学习
回复
7楼
进来学习学习!!谢谢!
回复
8楼
进来学习。
回复
9楼
风机房,配电机房等消防用室哦一二级设备用房,只需满足其用电要求,无需采用强启,见《民规》JGJ16-2008 P195 13.8.2.1
回复
10楼
设备房照明是备用照明,不用消防强启的。
回复
11楼