2楼
好像有这么一个规定。
回复
3楼
是的
收到这样要求的通知
回复
4楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-10-19 14:32 编辑
《建筑照明设计标准》GB50034-2013
7.2.9.当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地;
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
12.3.1.除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
5.Ⅰ类照明灯具的金属外壳;
12.3.5.当采用金属接线盒、金属导管或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线;
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
10.3.2.住宅建筑电套内下列电气装置的外露可导电部分均应可靠接地:
4.Ⅰ类照明灯具的金属外壳。
回复
5楼
一类灯具需要
回复
6楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
12.3.1.除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
5.Ⅰ类照明灯具的金属外壳;
12.3.5.当采用金属接线盒、金属导管或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线;
回复
7楼
tel15078880328 发表于 2014-10-20 10:51 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200812.3.1.除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:5.Ⅰ …是的,民规中有这么一条,因此平面图中大部分为3根线,所以我们现在是3根线不标注。
回复
8楼
灯具防电击分类:0类,I类,II类,III类。0类国家禁止生产和使用,双层绝缘或加强绝缘的II类(台灯)和安全低电压的III类(手提灯)灯具多用于局部照明,所以设计中的照明灯具基本为I类,新照规7.2.9条要求可靠接地,故接PE线。
回复
9楼
zhi888gang 发表于 2014-10-21 17:29 灯具防电击分类:0类,I类,II类,III类。0类国家禁止生产和使用,双层绝缘或加强绝缘的II类(台灯)和安全 …解释到位。
回复
10楼
看设计要求用几类灯具;现行GB7000.1-2002标准中,灯具按防触电保护型式分为四类,即0类灯具,I类灯具,Ⅱ类灯具和Ⅲ类灯具。其中普遍为Ⅰ、Ⅱ类灯具,设计时一般均加PE线。
回复
11楼
也是每天看贴无数
基本上不回贴
后来发现这样很傻很天真
很多比我注册晚的人
财产都比我多
于是我就复制现在这段话
每看一贴就粘贴一次
帮LZ把贴子顶上去
顺便挣点钱
以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当仁不让世界充满爱你没商量之势华丽的回个帖。
回复