新照明规范要求所有照明回路都接PE线是吗?
哇哈哈蝎
2014年10月19日 09:21:24
只看楼主

新照明规范要求所有照明回路都接PE线是吗?

新照明规范要求所有照明回路都接PE线是吗?
免费打赏
yangdynp
2014年10月19日 09:35:46
2楼
好像有这么一个规定。
回复
wusdsg
2014年10月19日 10:15:01
3楼
是的
收到这样要求的通知
回复
dianqipanli
2014年10月19日 14:30:34
4楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-10-19 14:32 编辑

《建筑照明设计标准》GB50034-2013
7.2.9.当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地;

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
12.3.1.除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
5.Ⅰ类照明灯具的金属外壳;
12.3.5.当采用金属接线盒、金属导管或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线;

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
10.3.2.住宅建筑电套内下列电气装置的外露可导电部分均应可靠接地:
4.Ⅰ类照明灯具的金属外壳。
回复
hepeng435
2014年10月19日 19:19:13
5楼
一类灯具需要
回复
tel15078880328
2014年10月20日 10:51:07
6楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
12.3.1.除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
5.Ⅰ类照明灯具的金属外壳;
12.3.5.当采用金属接线盒、金属导管或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线;
回复
gorefiend
2014年10月20日 15:03:09
7楼
tel15078880328 发表于 2014-10-20 10:51 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200812.3.1.除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:5.Ⅰ …是的,民规中有这么一条,因此平面图中大部分为3根线,所以我们现在是3根线不标注。
回复
学海无止境
2014年10月21日 17:29:06
8楼
灯具防电击分类:0类,I类,II类,III类。0类国家禁止生产和使用,双层绝缘或加强绝缘的II类(台灯)和安全低电压的III类(手提灯)灯具多用于局部照明,所以设计中的照明灯具基本为I类,新照规7.2.9条要求可靠接地,故接PE线。
回复
dianqipanli
2014年10月21日 20:52:10
9楼
zhi888gang 发表于 2014-10-21 17:29 灯具防电击分类:0类,I类,II类,III类。0类国家禁止生产和使用,双层绝缘或加强绝缘的II类(台灯)和安全 …解释到位。
回复
mashie
2014年10月22日 11:59:17
10楼
看设计要求用几类灯具;现行GB7000.1-2002标准中,灯具按防触电保护型式分为四类,即0类灯具,I类灯具,Ⅱ类灯具和Ⅲ类灯具。其中普遍为Ⅰ、Ⅱ类灯具,设计时一般均加PE线。