电缆桥架 贴梁安装可以吗
哇哈哈蝎
2014年10月19日 09:18:43
只看楼主

电缆桥架 贴梁安装可以吗

电缆桥架 贴梁安装可以吗
免费打赏
tnazxc
2014年10月20日 15:23:22
2楼
一般常规安装要求距楼板(梁底)300mm。以便敷设导线。如贴梁安装、槽口向下,不便敷线。很小采用。
回复
哇哈哈蝎
2014年10月20日 17:16:50
3楼
tnazxc 发表于 2014-10-20 15:23 一般常规安装要求距楼板(梁底)300mm。以便敷设导线。如贴梁安装、槽口向下,不便敷线。很小采用。可是层高都不高 又要在水暖管上面 不敢梁下0.3
回复
ljphb
2014年10月21日 10:33:04
4楼
那就是建筑的错了,谁让他们将层高搞得小小的,建筑经常不为设备考虑的,呵呵
回复
chenshanwei2010
2014年10月21日 11:16:02
5楼
施工中其实只要不挨着梁就可以了,可以放线就好了啊!
应该影响是不大的吧。
回复
東海敖廣
2014年10月21日 13:53:14
6楼
贴梁底安装没有问题啊
回复
哇哈哈蝎
2014年10月21日 14:42:53
7楼
ljphb 发表于 2014-10-21 10:33 那就是建筑的错了,谁让他们将层高搞得小小的,建筑经常不为设备考虑的,呵呵建筑也很为难
回复
哇哈哈蝎
2014年10月21日 14:43:34
8楼
東海敖廣 发表于 2014-10-21 13:53 贴梁底安装没有问题啊你在现场见过贴梁安装的吗
回复
jiajingfeng110
2014年10月21日 15:17:59
9楼
贴梁安装的没见过,协调下空间够的话水电管线同标高布置,交叉处桥架上翻
回复
huichongdiandema
2014年10月22日 12:48:15
10楼
安全距离够就行
回复
mxq13547816617
2015年03月12日 12:55:00
11楼
哇哈哈蝎 发表于 2014-10-21 14:43 你在现场见过贴梁安装的吗肯定有只不过是局部位置
回复