有些高层住宅配电系统采用母线槽,对此我看了04d701-1,附图如下,网上母线槽图片是这样(也看到很长的母线槽,一段一段连接起来的)那么在住宅电井中,我理解出亮点1、母线槽是从下到上都安装的么,电井有多高母线槽就多长? (左图1是母线,从下到上都是 ,母线槽不是很贵的么)2、还是每个电表箱前面经过插接箱安装一个,如果是,那么竖向两个母线槽直接是用电缆连接么?新人理解错误的地方见笑了。

有些高层住宅配电系统采用母线槽,对此我看了04d701-1,附图如下,网上母线槽图片是这样(也看到很长的母线槽,一段一段连接起来的)
那么在住宅电井中,我理解出亮点
1、母线槽是从下到上都安装的么,电井有多高母线槽就多长? (左图1是母线,从下到上都是 ,母线槽不是很贵的么)
2、还是每个电表箱前面经过插接箱安装一个,如果是,那么竖向两个母线槽直接是用电缆连接么?
新人理解错误的地方见笑了。
母线槽.jpg 1c950a7b02087bf4f693458cf2d3572c11dfcf5c.jpg

母线槽.jpg


1c950a7b02087bf4f693458cf2d3572c11dfcf5c.jpg

weixiuhu513
2014年10月20日 11:28:23
2楼
大神讲解一下啦~~~
回复
丶城北徐工
2014年10月20日 15:20:23
3楼
母线槽有一个始端箱和终端箱 中间就是一个连接的整体 各楼层通过插接箱引出支线回路 一般会留备用插接箱
1.始端箱到终端箱距离就是母线槽的长度 (母线槽最小630A,除非功率很大才会使用,住宅一般不用)
2.母线槽不会断开。。不存在用电缆连接
回复
cnhncwh001
2014年10月20日 15:57:58
4楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-20 15:20 母线槽有一个始端箱和终端箱 中间就是一个连接的整体 各楼层通过插接箱引出支线回路 一般会留备用插接箱 …学习了,又长见识了
回复
chunhuaxingxing
2014年10月20日 16:34:49
5楼
跟着学习了
回复
love851006
2014年10月20日 17:49:59
6楼
学习,照片不错,我这也是有可能要用
回复
duoer65
2014年10月20日 17:54:13
7楼
我也学习了
回复
攻城师117833
2014年10月21日 09:31:58
8楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-20 15:20 母线槽有一个始端箱和终端箱 中间就是一个连接的整体 各楼层通过插接箱引出支线回路 一般会留备用插接箱 …学习了,长知识,谢谢。
回复
岭南雨林
2014年10月21日 10:09:23
9楼
还没有真正接触过,也是学习了
回复
皓月当空21435
2014年10月21日 17:02:11
10楼
哦~~~我们做的一般是住宅,是没用过
看图实物的母线片太大了……
回复
finaday
2014年12月09日 15:27:11
11楼
现在都是用密集型母线了
回复