发电厂厂用电电压等级
dianqichu
dianqichu Lv.14
2014年10月17日 11:06:08
只看楼主

在此提出一个问题:国内的火力发电厂,为什么厂用电电压等级6kV的居多?个人认为:6kV和10kV电压,同属于工厂供电的中压,使用广泛。但这两个电压等级哪个更好?为什么要这样采用,请大家发表各自的见解,相互交流。

在此提出一个问题:国内的火力发电厂,为什么厂用电电压等级6kV的居多?
个人认为:6kV和10kV电压,同属于工厂供电的中压,使用广泛。但这两个电压等级哪个更好?为什么要这样采用,请大家发表各自的见解,相互交流。
免费打赏
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月17日 11:19:30
2楼
我遇见的基本上都是6KV,这个需要电科院做专门的经济性分析。
回复
zongch1939
2014年10月17日 11:46:33
3楼
目前,厂用电的电压宜选择10kV。10kV等级的交流电动机的性价比高于6kV等级的。一般小型的发电厂的发电机电压大都为10kV,如采用6kV的电压,就要采用10/6kV的高厂变。而采用10kV的厂用电压,就不需要高厂变了。接线简化、投资减少。
就是大型的发电厂,如目前担任电力系统主力的100万kW的机组,也是选用10kV作厂用电压的。
回复
lesonlee
2014年10月17日 15:40:54
4楼
個人觀點~僅供參考~

電壓選用~
應該是配合規劃設計時~
工藝(facility)與公用(utility)用電量(電流量考量)
來做評估吧???

俺海峽對岸這裡是如此考量地~

回复
小乐美艳
2014年10月21日 18:03:04
5楼
选用两个得做下经济分析
回复
yuanliaofan10
2014年10月21日 19:29:34
6楼
发电厂可采用 3kV、 6kV 、 10kV 作为高压厂用电的电压。容量为 60MW 及以下的机组,发电机电压为 10.5kV 时,可采用 3kV (或10kV) ;发电机电压为 6.3kV 时,可采用6kV; 容量为 125-300MW 级的机组,宜采用 6kV; 容量为600MW 及以上的机组,可根据工程具体条件经过技术经济比较后,采用 6kV 一级或 3kV、10kV 两级高压厂用电压。
回复
loujinpu
2014年10月22日 10:19:25
7楼
参照DL/T5153和GB50660-2011规范吧,讲的很清楚
回复
西西第一号
2014年10月22日 10:24:43
8楼
lesonlee 发表于 2014-10-17 15:40 個人觀點~僅供參考~電壓選用~妈个蛋的,讨厌繁体字
回复
lesonlee
2014年10月22日 12:01:23
9楼
yefengpiaopiao 发表于 2014-10-22 10:24 妈个蛋的,讨厌繁体字祖國本科生有需要這麼沒品嗎???俺哪裡得罪您了???俺可以投訴此人嗎???
回复
西西第一号
2014年10月22日 13:04:20
10楼
lesonlee 发表于 2014-10-22 12:01 祖國本科生有需要這麼沒品嗎???俺哪裡得罪您了???可以,但是不受理{:2_77:}
回复
lesonlee
2014年10月22日 13:16:20
11楼
yefengpiaopiao 发表于 2014-10-22 13:04 可以,但是不受理算俺倒楣~碰到太子黨~無語問蒼天~{:2_79:}{:2_79:}{:2_79:}
回复