我刚完成一个精细化工的电气设计任务,设计的时候选用了SVG作为高压无功补偿装置,现在开始有点嘀咕了,毕竟这个东西的价格是蛮贵的,想请教在线的工程师们,请问你们对高压侧(10kV)选用SVG怎么看呢?具体情况是:负荷类别:压缩机10kV侧电动机负荷共计6600kW左右;2500kVA 10/0.4kV变压器一台;选用了1200kVA高压侧SVG补偿装置一套;请大家不吝赐教;
我刚完成一个精细化工的电气设计任务,设计的时候选用了SVG作为高压无功补偿装置,现在开始有点嘀咕了,毕竟这个东西的价格是蛮贵的,想请教在线的工程师们,请问你们对高压侧(10kV)选用SVG怎么看呢?
具体情况是:
负荷类别:压缩机
10kV侧电动机负荷共计6600kW左右;
2500kVA 10/0.4kV变压器一台;
选用了1200kVA高压侧SVG补偿装置一套;
请大家不吝赐教;
12楼
学习了,谢谢
回复
13楼
看应用场合吧,现在用高压SVG的不多,而且技术相对来说不是很成熟,也比较贵。我接触到的高压SVG一般用在光伏发电、风电或者煤化工行业。当然如果业主有钱的上上也无妨。新技术吗,干嘛不用。
回复
14楼
楼上分析的很正确,我们公司就是做这个产品,主要用于以上行业,单10KV配电用的较少。还是常规的分组投切较多。
回复
15楼
我做过多个精细化工的变电设计,没有用过SVC装置,一般压缩机的谐波和冲击并不大,不过我们这里像6600KW这么大的容量的压缩机,电力部门都会要求上35KV变电所的,不会让你直接上市网的10KV供电。
从我个人经验看,如果市网的容量足够大,比如200MVA(一般都 能达到),能够满足电能质量要求的,你可以计算一下,不要盲目上SVC,即使要做SVC,也要结合FC,可以 节省点投资。
回复
16楼
wangwangxianshen 发表于 2014-10-20 16:16 这年头没有对错,只有当事者的个人追求不一样,一分钱一分货,财大气粗买好装备,没钱省着用:lol:lol:lol
回复
17楼
myqinpeng 发表于 2014-10-18 21:10 我的观点是这样的,SVG补偿装置主要用在谐波含量较高的配电网中和财大气粗的老板那里或者财大气粗的用户那里 …SVG补偿跟普通补偿有什么区别,是不是多增了电抗器或消抗器??
回复
18楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2014-10-29 23:22 编辑 电气小马达 发表于 2014-10-29 22:39 SVG补偿跟普通补偿有什么区别,是不是多增了电抗器或消抗器??是这样的,至于这个SVG我到现在也没有见过,我所经历的110KV变电站和35KV变电站无功补偿滤波都用的是电容、电抗器、消谐器等传统设备,这也是可以的,具体选择时要计算的!至于SVG我只在传说中听过和在资料上看过,其是电力电子、电子技术与计算机控制技术发展的产物,其主要包括微机控制装置,谐波采样检测电路、整流逆变电路,一句话,就是检测配电网中谐波的阶次及含量等参数,然后采样回来微机控制装置经过运算控制逆变电路产生与配电网中谐波频率相同、幅值相等、相位相反的谐波来抵消,从而达到抑制消除谐波目的:lol:lol:lol:lol:lol
回复
19楼
myqinpeng 发表于 2014-10-29 23:19 是这样的,至于这个SVG我到现在也没有见过,我所经历的110KV变电站和35KV变电站无功补偿滤波都用的是电容 …你说得真详细,太好了,是否方便留个QQ微信以后方便请教
回复
20楼
myqinpeng 发表于 2014-10-29 23:19 是这样的,至于这个SVG我到现在也没有见过,我所经历的110KV变电站和35KV变电站无功补偿滤波都用的是电容 …你说得真详细,太好了,是否方便留个QQ微信以后方便请教
回复
21楼
学习,观察!
回复