给水管道试压。。
qq_1403014266089
2014年10月16日 17:20:19
只看楼主

知道工程压力PN=1,6MPA。 试压的实验压力是多少

知道工程压力PN=1,6MPA。 试压的实验压力是多少
叁哥
2014年10月16日 21:23:41
2楼
你说的应该是公称压力吧!阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍!
回复
oyyishan
2014年10月17日 08:47:10
3楼
学习了
回复
huangzhimin
2014年10月17日 09:07:09
4楼
可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)、第9.2.10条水压试验应按表9.2.10-1选择确定(表9.2.10-1略)。
回复
toumingweixiao000
2014年10月18日 18:22:05
5楼
具体要看是什么材质的管子了,不同材质不同连接工艺打压不完全一样
回复
zhoujianghe886
2014年10月18日 21:19:23
6楼
材质不同,打压试验的试验压力不同,不过一般取工作压力的1.5倍,具体可查看相关规范
回复
a258513416
2014年10月22日 22:48:02
7楼
一般是PN=2.5MPA
回复
yangjie0922
2014年10月23日 14:47:02
8楼
一般按工作压力的1.5倍考虑
回复
dandanjita
2014年10月26日 22:11:02
9楼
i可以查阅相应的验收规范,上边明确描述了如何去管道试验;或者在设计说明中也有介绍。
回复
li-jinbai
2014年10月27日 16:14:18
10楼
取工作压力的1.5倍。你说的工程压力应该是设计压力,与工作压力有区别。
回复
wuyueaizhouhan
2014年10月28日 16:04:19
11楼
公称压力的1.5倍
回复

相关推荐

APP内打开