知道工程压力PN=1,6MPA。 试压的实验压力是多少
知道工程压力PN=1,6MPA。 试压的实验压力是多少
2楼
你说的应该是公称压力吧!阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍!
回复
3楼
学习了
回复
4楼
可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)、第9.2.10条水压试验应按表9.2.10-1选择确定(表9.2.10-1略)。
回复
5楼
具体要看是什么材质的管子了,不同材质不同连接工艺打压不完全一样
回复
6楼
材质不同,打压试验的试验压力不同,不过一般取工作压力的1.5倍,具体可查看相关规范
回复
7楼
一般是PN=2.5MPA
回复
8楼
一般按工作压力的1.5倍考虑
回复
9楼
i可以查阅相应的验收规范,上边明确描述了如何去管道试验;或者在设计说明中也有介绍。
回复
10楼
取工作压力的1.5倍。你说的工程压力应该是设计压力,与工作压力有区别。
回复
11楼
公称压力的1.5倍
回复