注意!新消规计算室内消火栓的方法不同了!
咖啡加点茶
2014年10月16日 16:48:40
只看楼主

我只知道计算方法不同了,但是具体该怎么计算还是不太明白,问了很多人都没具体答复,特发此贴,希望大神能发表下见解,谢谢!

我只知道计算方法不同了,但是具体该怎么计算还是不太明白,问了很多人都没具体答复,特发此贴,希望大神能发表下见解,谢谢
免费打赏
莫名
2014年10月17日 17:21:44
12楼
高层建筑要求0.35MPa的动压的话,以后高层建筑等减压稳压消火栓都不能用了
回复
js_jyx123456789
2014年10月19日 22:44:02
13楼
现在消火栓口压力0.35MPa,那水枪出水量应该多少啊?还用规范上的那个表吗?晕!!!
回复
咖啡加点茶
2014年10月19日 23:27:52
14楼
莫名 发表于 2014-10-17 17:21 高层建筑要求0.35MPa的动压的话,以后高层建筑等减压稳压消火栓都不能用了为啥呢 !
回复
hongyuo7
2014年10月20日 09:54:06
15楼
计算水泵的方法不一样了哦
回复
青春年少
2014年10月21日 12:42:36
16楼
之前按0.2为消火栓栓口的压力,现在是0.25的话,意味着每个消火栓的出水流量会相应增加,反算的话大概要到5.3L/s,而不是之前的5L/s了、
回复
shibushi1983
2014年10月21日 14:52:17
17楼
没法指导设计了。
回复
莫名
2014年10月22日 08:24:03
18楼
tlm15678388250 发表于 2014-10-19 23:27 为啥呢 !你去看下消火栓的图集,减压稳压消火栓那一页有一个摁扣压力和出口压力曲线,去看下你就会明白了
回复
咖啡加点茶
2014年10月22日 08:46:22
19楼
莫名 发表于 2014-10-22 08:24 你去看下消火栓的图集,减压稳压消火栓那一页有一个摁扣压力和出口压力曲线,去看下你就会明白了是这个吗!
回复
咖啡加点茶
2014年10月22日 08:57:43
20楼
hongyuo7 发表于 2014-10-20 09:54 计算水泵的方法不一样了哦水泵扬程是不一样了,就是还有立管的流量分配问题好像也不一样了,我想不通!
回复
咖啡加点茶
2014年10月22日 08:58:22
21楼
hongyuo7 发表于 2014-10-20 09:54 计算水泵的方法不一样了哦水泵扬程是不一样了,就是还有立管的流量分配问题好像也不一样了,我想不通!
回复