我只知道计算方法不同了,但是具体该怎么计算还是不太明白,问了很多人都没具体答复,特发此贴,希望大神能发表下见解,谢谢!

我只知道计算方法不同了,但是具体该怎么计算还是不太明白,问了很多人都没具体答复,特发此贴,希望大神能发表下见解,谢谢
免费打赏
版专攻
2014年10月16日 20:55:12
2楼
不知道我理解的对不对
1.不需根据充实水柱的长度来计算栓口压力了,就按照规范的要求,为0.35MPa或者0.25MPa,消防泵扬程肯定比以前大了。
2.消防泵扬程的计算公式做了明确,和给排水技术措施上的不一样了。
回复
咖啡加点茶
2014年10月16日 22:03:45
3楼
nlp125 发表于 2014-10-16 20:55 不知道我理解的对不对1.不需根据充实水柱的长度来计算栓口压力了,就按照规范的要求,为0.35MPa或者0.25M …这个是不同了,主要还有这个“10. 1 . 9 消火栓系统管网的水力计算应符合下列规定:1 室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化, 应根据校状或事故状态下环状管网进行水力计算;2 室内消火栓系统管网在水力计算时, 可简化为枝状管网。室内消火栓系统的竖管流量应按本规范第8. 1 . 6 条第1 款规定可关闭竖管数量最大时, 剩余一组最不利的竖管确定该组竖管中每根竖管平均分摊室内消火栓设计流量, 且不应小于本规范表3 . 5 . 2 规定的竖管流量。”的第二点
回复
咖啡加点茶
2014年10月16日 22:04:29
4楼
nlp125 发表于 2014-10-16 20:55 不知道我理解的对不对1.不需根据充实水柱的长度来计算栓口压力了,就按照规范的要求,为0.35MPa或者0.25M …8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;
回复
版专攻
2014年10月16日 22:19:18
5楼
tlm15678388250 发表于 2014-10-16 22:04 8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖 …这点要求,和以前的要求没啥不一样吧
回复
咖啡加点茶
2014年10月16日 22:26:51
6楼
nlp125 发表于 2014-10-16 22:19 这点要求,和以前的要求没啥不一样吧之所以有这个疑问,主要是老总和我说消防计算和之前不同了,比如12根立管,关闭不相邻的2根,剩下10根,室内消防用水量为40L/s,那么平均每根4L/s,然后我就迷迷糊糊的不懂啥意思了!
回复
版专攻
2014年10月16日 22:30:55
7楼
tlm15678388250 发表于 2014-10-16 22:26 之所以有这个疑问,主要是老总和我说消防计算和之前不同了,比如12根立管,关闭不相邻的2根,剩下10根,室 …每根立管有最小流量的规定,只是考虑最不利的立管,不是剩下的立管平均流量
回复
咖啡加点茶
2014年10月16日 22:52:39
8楼
nlp125 发表于 2014-10-16 22:30 每根立管有最小流量的规定,只是考虑最不利的立管,不是剩下的立管平均流量我也是这么想的,不过老总说不是,不能轻易怀疑他老人家的话啊,所以和大家讨论讨论!
回复
zhanghaijun760209
2014年10月17日 08:30:32
9楼
关键不理解什么叫剩余一组消火栓立管,但是肯定与以前计算方法不一样了
回复
老谭
2014年10月17日 08:32:37
10楼
tlm15678388250 发表于 2014-10-16 22:26 之所以有这个疑问,主要是老总和我说消防计算和之前不同了,比如12根立管,关闭不相邻的2根,剩下10根,室 …并不是按全部10根来平分流量,而是取最不利的竖管来平均分推,每根竖管流量不小于3.5.2表格规定的竖管流量。
回复
raoysh
2014年10月17日 09:33:59
11楼
试行本的时候扬程有1.05的系数,这与喷规是有出入的,正式本把系数加到水损那了,这样就相差不大