结构中电梯的处理方法和方式(个人整理)
jinyesterday
2014年10月16日 11:46:54
只看楼主

常见的电梯为有机房电梯和无机房电梯,首先有机房的电梯和升降机一样,拽引设备(就是拉缆绳的)要么安装在楼顶,要么安装在楼下,需要电梯间专门建造个地方放这些东西;而无机房的,就是拽引机比较小,直接安装在电梯井顶部的横梁上(就是电梯最高的位置上边),可以省略建造电梯牵引机(拽引机)室的投资,节省空间。但无机房电梯检修比较麻烦。无机房电梯就这两种电梯在结构中处理的方式,整理如下: 1.无机房电梯,上部的结构基本没怎么变,在最上面的设置一个因检修的吊钩,吊钩的配筋及大小计算有混凝土规范的9.7.6条计算,例如电梯的重为2.5t,换成25000N,25000/(2*65)=192.3m*m,换成直径为(192.3*4/3.14)开方得15.65mm,适当放大点取18mm就可以了,那么放置吊钩的梁荷载怎么加到pkpm里,准确的应该把此荷载按集中荷载加到梁上去,此处的板加厚点,取120mm-150mm,一般直接取板活荷载7KN/m*m,板厚取120mm-150mm,跨度大取大值,此时应注意若取150mm,相邻的板应去120或130,避免因板厚的差别大引起支座梁顶的扭转造成不良的影响。

常见的电梯为有机房电梯和无机房电梯,首先有机房的电梯和升降机一样,拽引设备(就是拉缆绳的)要么安装在楼顶,要么安装在楼下,需要电梯间专门建造个地方放这些东西;而无机房的,就是拽引机比较小,直接安装在电梯井顶部的横梁上(就是电梯最高的位置上边),可以省略建造电梯牵引机(拽引机)室的投资,节省空间。但无机房电梯检修比较麻烦。无机房电梯就这两种电梯在结构中处理的方式,整理如下:
1.无机房电梯,上部的结构基本没怎么变,在最上面的设置一个因检修的吊钩,吊钩的配筋及大小计算有混凝土规范的9.7.6条计算,例如电梯的重为2.5t,换成25000N,25000/(2*65)=192.3m*m,换成直径为(192.3*4/3.14)开方得15.65mm,适当放大点取18mm就可以了,那么放置吊钩的梁荷载怎么加到pkpm里,准确的应该把此荷载按集中荷载加到梁上去,此处的板加厚点,取120mm-150mm,一般直接取板活荷载7KN/m*m,板厚取120mm-150mm,跨度大取大值,此时应注意若取150mm,相邻的板应去120或130,避免因板厚的差别大引起支座梁顶的扭转造成不良的影响。
2.有机房电梯,按荷载规范取荷载即可,注意的是机房板要上抬,目地让电梯有足够的距离能上升到顶层,此时支座的梁宜做高梁上翻,避免因设两层梁引起短柱,易破坏,尤其是伸出屋面的机房,由于结构的鞭梢效应而
免费打赏
pw6291727
2014年10月16日 16:26:12
2楼
xie de hen hao ,shoujiaole
回复
lj9508
2014年10月16日 22:40:08
3楼
不错的资料,谢谢分享
回复
无间道
2014年10月17日 08:08:16
4楼
已经收藏,谢谢分享。
回复
结构生活
2014年10月17日 08:30:06
5楼
楼主整理的很到位啊。学习了
回复
qq_1406023996407
2014年10月17日 15:45:23
6楼
很不错,受益了
回复
哇啦圭
2014年10月17日 17:29:56
7楼
谢谢你的整理 理解更加全面了!
回复
扫荡群雄
2014年10月18日 14:04:39
8楼
谢谢楼主的分享
回复
hfeng8
2014年10月18日 15:10:43
9楼
不错的资料,谢谢分享
回复
设计小兵
2014年10月18日 16:11:17
10楼
电梯维修吊钩,我们一般都用直径20的HPB300钢筋,看来用18就足够了