求助求助!设计楼梯是下端做滑动支座,但是施工方没做
jiangcheng7n
2014年10月16日 11:44:05
只看楼主

设计楼梯是下端做滑动支座,但是施工方没做,现在验收提出意见要整改,要怎么改,有什么补救的方法么,非要砸掉么??谁有解决方法??甲方和施工方还有监理都想让设计方默认,这样行不行啊?

设计楼梯是下端做滑动支座,但是施工方没做,现在验收提出意见要整改,要怎么改,有什么补救的方法么,非要砸掉么??谁有解决方法??甲方和施工方还有监理都想让设计方默认,这样行不行啊?
免费打赏
csu1611
2014年10月16日 12:10:56
2楼
不是一定要做滑动,你按照两端现浇的情况计算一下,如果配筋符合要求就可以(你是按滑动计算的,应该配筋是满足的)。这种情况我工程中也遇到过,施工方说从来没做过滑动,结果给一起现浇了。只要审图的不提,也只能这样了。
回复
pw6291727
2014年10月16日 16:25:04
3楼
叫设计验算一下,看行不行的
回复

相关推荐