急求知道单芯电缆护层保护器如果两头接反了的情况
糖分加土豆
2014年10月16日 11:05:02
只看楼主

急求知道单芯电缆护层保护器如果两头接反了(引线直接接地了,底座头反而接了电缆屏蔽层和钢铠的编织线),那么工作中的护层保护器是什么状态,是断路状态还是联通状态。求解答,感谢。最好详细解释一下

急求知道单芯电缆护层保护器如果两头接反了(引线直接接地了,底座头反而接了电缆屏蔽层和钢铠的编织线),那么工作中的护层保护器是什么状态,是断路状态还是联通状态。求解答,感谢。最好详细解释一下
免费打赏
lingxuct
2014年10月16日 11:09:13
2楼
电缆运行正常的话,换过来不就好了,问联通状态有什么用处吗?
回复
糖分加土豆
2014年10月16日 11:10:33
3楼
ccc___ 发表于 2014-10-16 11:09 电缆运行正常的话,换过来不就好了,问联通状态有什么用处吗?问题就铜屏蔽引出的编织线烧断了,然后外部看不出电缆是否有损坏 送不起电,所以现在想问问
回复
糖分加土豆
2014年10月16日 11:13:46
4楼
ccc___ 发表于 2014-10-16 11:09 电缆运行正常的话,换过来不就好了,问联通状态有什么用处吗?也是相对护层保护器反接后这种运行错误的情况一个了解,当然不是特别重要,现在主要存在一个故障分析的问题,领导要问这个问题
回复
lingxuct
2014年10月16日 11:31:58
5楼
dhm22 发表于 2014-10-16 11:10 问题就铜屏蔽引出的编织线烧断了,然后外部看不出电缆是否有损坏 送不起电,所以现在想问问“送不起电”是什么意思?是送电时跳闸吗,保护显示什么故障?
回复
糖分加土豆
2014年10月16日 11:34:17
6楼
ccc___ 发表于 2014-10-16 11:31 “送不起电”是什么意思?是送电时跳闸吗,保护显示什么故障?应该是接地故障吧,是另外一个专业的朋友问我的,具体我也没问清楚
回复
lingxuct
2014年10月16日 11:35:23
7楼
dhm22 发表于 2014-10-16 11:13 也是相对护层保护器反接后这种运行错误的情况一个了解,当然不是特别重要,现在主要存在一个故障分析的问 …把电缆屏蔽层接地保护器接线拆开,用250V摇表(轻轻摇)检查有没有击穿。检查原来接反时,有没有发生两端短路?
回复
fitman
2014年10月16日 11:38:12
8楼
这东东其实就是一个避雷器(浪涌保护器),接反了一样起作用的。
回复
糖分加土豆
2014年10月16日 14:15:49
9楼
fitman 发表于 2014-10-16 11:38 这东东其实就是一个避雷器(浪涌保护器),接反了一样起作用的。真的?避雷器接反了也起作用?不会吧 如果接反了起作用为什么铜屏蔽引出的线烧断了啊,因为烧断点与横担挨得近,可能就是护层保护器没工作,导致电压集中后对横担放电击穿外面一个绝缘软管(热缩)后放电烧断
回复
fitman
2014年10月16日 14:28:18
10楼
dhm22 发表于 2014-10-16 14:15 真的?避雷器接反了也起作用?不会吧 如果接反了起作用为什么铜屏蔽引出的线烧断了啊,因为烧断点与横担 …避雷器反接当然起作用,只是不同的结构可能有一些不好的副作用,但从防过压方面来看是没影响的。至于为什么装了保护还出问题。这现象其实很常见,一是可能产品质量,二是可能设计参数选择错误,还有一个就是防过压也是一个概率问题,没有绝对的安全。
回复
糖分加土豆
2014年10月16日 15:39:26
11楼
fitman 发表于 2014-10-16 14:28 避雷器反接当然起作用,只是不同的结构可能有一些不好的副作用,但从防过压方面来看是没影响的。至于为什 …哦,我还以为反接了就相当于断路呢,难道不是像二极管那种?
回复