关于微断和塑壳脱扣?高手来
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2014年10月16日 10:36:04
只看楼主

微断比如D型脱扣是10——14.就是说电流是额定电流的14以上的时候肯定会跳闸,小于10不会。这个是脱口区间。可是我看塑壳好像没。我看ABB的样本T TMA系塑壳都是磁脱扣可调(5-10)。难道塑壳就没有脱扣区间吗?他的瞬动电流是个固定值吗?

微断比如D型脱扣是10——14.就是说电流是额定电流的14以上的时候肯定会跳闸,小于10不会。这个是脱口区间。可是我看塑壳好像没。我看ABB的样本T TMA系塑壳都是磁脱扣可调(5-10)。难道塑壳就没有脱扣区间吗?他的瞬动电流是个固定值吗?
免费打赏
woheni2010
2014年10月17日 08:20:08
12楼
自己i顶起来
回复
qq359879362
2014年10月17日 08:55:47
13楼
woheni2010 发表于 2014-10-17 08:20 自己i顶起来10~14不是区间吧,小断路器无法做到很精确,所以才给这个区间给你,意思是瞬时脱扣值会在这个范围,也就是说其脱扣可能在10倍也可能在14倍。而塑壳做的比较精确,所以可以给固定值,并且有区间可调。
回复
biandianso
2014年10月17日 10:12:23
14楼

帮楼主顶一下帖子
回复
qq_1405936490308
2014年10月17日 11:05:22
15楼
qq359879362 发表于 2014-10-17 08:55 10~14不是区间吧,小断路器无法做到很精确,所以才给这个区间给你,意思是瞬时脱扣值会在这个范围,也就是 …我认为这位老师说的有道理
回复
beida_energy
2014年10月17日 11:09:48
16楼
只要是电磁脱扣器,指的过电流保护的,都是只能给一个动作范围,因为电磁脱口器的电流整定不可能做到很精确。分为,A、B、C、D四种。分别为2-3倍;3-5倍;5-10倍;10-50倍。
回复
dianqichu
2014年10月17日 11:13:09
17楼
微型断路器和塑壳断路器,如果都是热磁脱扣方式,根据各自产品的保护曲线,可以查出脱扣时间的。
一般的短路情况下,都能够瞬时脱扣,时间差异不大。只不过是承受短路电流的能力大小有差异而已。
如果是过负荷,需要根据微断是C型还是D型,时间会有差异,没有什么规律。如果断路器跳过,再次动作的时间会缩短。
而塑壳开关在选配时就把脱扣范围进行整定,相对更加准确一些。但是造价也高一些了。
回复
zhangshuang1012
2014年10月17日 11:19:04
18楼
路过学习了。
回复
woheni2010
2014年10月17日 13:57:48
19楼
woheni2010 发表于 2014-10-17 08:20 自己i顶起来大于14一定脱。10-14不一定。10一下不脱
回复
magalaxy
2014年10月17日 15:57:57
20楼
所有断路器都是有脱扣区间的,实际脱扣值应该是通过计算进行整定的。MA,TMD这些都是磁脱扣器,只能提供过流保护和过载保护。若要所谓的三段式保护,必须选用电子脱扣器,可以对短延时进行设定。
回复
woheni2010
2014年10月17日 17:05:12
21楼
woheni2010 发表于 2014-10-17 08:20 自己i顶起来样本上就是这样说的。
回复

相关推荐

APP内打开