关于8度区做无梁楼盖,大家有什么好的建议和看法。欢迎大家发言与讨论

关于8度区做无梁楼盖,大家有什么好的建议和看法。欢迎大家发言与讨论
免费打赏
戴维斯
2014年10月19日 08:37:40
2楼
现在规范要做板柱-剪力墙结构。
回复
戴维斯
2014年10月19日 08:39:22
3楼
而且8度区做经济性也不好,如果想降低层高不如采用空心楼盖。
回复
zhaoyang0737
2014年10月20日 10:29:08
4楼
感谢楼主无私分享!!
回复
cdf2014
2014年10月20日 11:30:22
5楼
谢谢 楼主的分享
回复
qweasd599520
2014年10月28日 12:04:09
6楼
问题是如果我本身是框架结构体系,为了做空心楼盖我还的加剪力墙来靠板柱剪力墙结构体系。上次去跟一个设计院交流过他要求我们做空心楼盖的专项抗震审查(云南普洱的一个项目),还有就是套用那个结构体系的问题,现在的规范中没有板柱结构体系,2008年的抗震规范中有板柱结构体系。希望大家提出宝贵的经验。
回复
pk结构
2014年10月31日 19:38:35
7楼
高烈度最好还是不要做无梁楼盖体系,传力不明确,并不一定经济。