如图,这里说发生单相接地故障,其他两非故障相对地电压为根3倍相电压,为什么啊?
如图,这里说发生单相接地故障,其他两非故障相对地电压为根3倍相电压,为什么啊?
22楼
学习学习,谢谢大家的讨论
回复
23楼
还是没看懂
回复
24楼
楼主的问题出在“对地绝缘是根号3电压”与“线与线之间的电压”这点上了。
回复
25楼
asmdl 发表于 2014-10-18 02:49 楼主的问题出在“对地绝缘是根号3电压”与“线与线之间的电压”这点上了。每根对地电压不就是相电压吗
回复
26楼
但是,其中的Id的值20A是怎么确定的呢?
分别参数离散性很大,不可能这么确定吧?
回复
27楼
beida_energy 发表于 2014-10-18 09:07 但是,其中的Id的值20A是怎么确定的呢?分别参数离散性很大,不可能这么确定吧?那是前文的论述 不是重点
回复
28楼
到底答案是什么 怎么解决 是不是我的问题太简单 大神都不愿解答啊
回复
29楼
y494018398 发表于 2014-10-18 11:37 到底答案是什么 怎么解决 是不是我的问题太简单 大神都不愿解答啊其实王老的说法欠妥,但意思不错,我在以前的回复中已经说过了,其实重要的是明理。
回复
30楼
peizhang991005 发表于 2014-10-18 12:00 其实王老的说法欠妥,但意思不错,我在以前的回复中已经说过了,其实重要的是明理。就是我15L说的那样?
回复
31楼
表达的意思是对的,非故障相绝缘承受的电压是比故障前升高根3倍,但表达似有误,因10kv绕组为△联结,线电压等于相电压。
回复