本帖最后由 lkj-17 于 2014-10-16 18:29 编辑 现在有个600mm深的钢梁,连在一个600mm深的钢梁上。Robot 模型给出剪力为700KN左右,用手演算也差不多。600mm钢梁是特殊设计的,Web 有32mm厚,flange 有40mm厚。这个大钢梁上有6层楼的集装箱,所以这个钢梁会有地震引起的上下作用力。不用考虑弯矩,因为有个楼板放在这个大钢梁上,水平作用力都去两边的剪力墙了。
现在有个600mm深的钢梁,连在一个600mm深的钢梁上。
Robot 模型给出剪力为700KN左右,用手演算也差不多。
600mm钢梁是特殊设计的,Web 有32mm厚,flange 有40mm厚。
这个大钢梁上有6层楼的集装箱,所以这个钢梁会有地震引起的上下作用力。
不用考虑弯矩,因为有个楼板放在这个大钢梁上,水平作用力都去两边的剪力墙了。
有哪位大虾做过700KN以上的节点啊?大概用多厚的钢板,多少bolt,多大?
谢谢各位提示。