用焊接+灌浆料填充,可以加固断筋的横梁吗?
weibo_1413349866917
2014年10月15日 13:16:58
只看楼主

本帖最后由 mjaywei 于 2014-10-18 19:45 编辑 最近装修新房,装空调打断了客厅和阳台连接处横梁的两根主筋,打孔位置在图上黄色标识处,客厅这根横梁左右两边下方各有94cm的砖墙,具体见图,这样打断两根横梁下方主筋,看到评论说可以焊接+灌浆料填充,方法可行吗?客厅这根梁长度4m,梁底到屋顶高为33cm

本帖最后由 mjaywei 于 2014-10-18 19:45 编辑

最近装修新房,装空调打断了客厅和阳台连接处横梁的两根主筋,打孔位置在图上黄色标识处,客厅这根横梁左右两边下方各有94cm的砖墙,具体见图,这样打断两根横梁下方主筋,看到评论说可以焊接+灌浆料填充,方法可行吗?
客厅这根梁长度4m,梁底到屋顶高为33cm

梁结构.jpg
1.pic.jpg
2.pic.jpg

梁结构.jpg


2.pic.jpg


1.pic.jpg

免费打赏
mingchunz
2014年10月15日 14:03:34
2楼
楼这个梁被打断,两部分形成一个悬挑的梁,并且上面压有墙和板,有点吃不消了。上面的板以此为支座,竖向静力荷载下估计还行,就当没这个梁,上面整块板依然有3边支撑,但还是极有可能开裂。楼上装修把墙拆掉了的话隐患小点。
回复
weibo_1413349866917
2014年10月15日 18:04:15
3楼
mingchunz 发表于 2014-10-15 14:03 楼这个梁被打断,两部分形成一个悬挑的梁,并且上面压有墙和板,有点吃不消了。上面的板以此为支座,竖向静 …现在加固采用哪种方法比较好?就怕是加固的技术不到位,还不如不加固
回复
深山樵夫君之渡
2014年10月16日 17:16:35
4楼
从图2可以看到梁下还有约40cm墙体支撑,按简支也基本满足要求;最好还是原设计方给校核一下。
回复
weibo_1413349866917
2014年10月16日 19:11:17
5楼
guolianzhou 发表于 2014-10-16 17:16 从图2可以看到梁下还有约40cm墙体支撑,按简支也基本满足要求;最好还是原设计方给校核一下。现在问题是不想去找设计方,一来怕物业罚款,二来不想声张怕楼上知道以后邻居关系不和谐
回复
weibo_1413349866917
2014年10月16日 20:38:14
6楼
本地没有专业加固公司,如何是好?
回复
laoai008
2014年10月16日 20:42:55
7楼
野蛮装修,应该理赔
回复
jiegou19
2014年10月16日 21:24:53
8楼
这不是临时工程
加固啊
回复
无间道
2014年10月17日 08:10:19
9楼
只有无知,才能无畏。
回复
结构生活
2014年10月17日 08:28:24
10楼
梁底部粘贴碳纤维或钢板。请专门的加固公司来搞吧
回复
weibo_1413349866917
2014年10月18日 19:35:48
11楼
继续求教,希望得到专业解答
回复