现手上有个项目 地区海拔高度1770米左右,断路器为江苏森源的1250A 31.5KA 和2000A 40KA 发现绝缘件选型真的难住我了 不知道该选用哪种规格的触头盒,穿墙套管,传感器?熟悉这方面的师傅帮忙分析下 谢谢了!
现手上有个项目 地区海拔高度1770米左右,断路器为江苏森源的1250A 31.5KA 和2000A 40KA 发现绝缘件选型真的难住我了 不知道该选用哪种规格的触头盒,穿墙套管,传感器?熟悉这方面的师傅帮忙分析下 谢谢了!
12楼
kobe8899 发表于 2014-10-20 17:02 我也等明白师傅专业见解呢若有了答案,请分享。
回复
13楼
烟鬼 发表于 2014-10-21 09:16 若有了答案,请分享。必然分享,希望好心人帮忙
回复
14楼
你的问题我看只有江苏森源断路器厂才能满足你的要求,应该选用什么规格?这方面有经验的人真不多,什么环境选用什么规格制造厂的工程师不会不知道。
回复
15楼
进来学习··········
回复
16楼
绝缘件要求一般跟电压等级有关。如果是10KV的话,只要绝缘件能满足10KV要求,耐压试验42KV时,绝缘件不会被击穿就可以了。
回复
17楼
打电话 问厂家
回复
18楼
忘有经验的师傅指点迷津
回复
19楼
ssqqugamd 发表于 2014-10-22 10:30 你的问题我看只有江苏森源断路器厂才能满足你的要求,应该选用什么规格?这方面有经验的人真不多,什么环境 …做成套设计工程师应该懂的
回复
20楼
触头盒保险一点选190(绝缘加强型),2000A的选208.套管根据母线选取出排孔即可,140*210或170*240都行。传感器选105*145或105*140都可以。因为2000米的空气尽居为138
回复
21楼
学习了,谢谢
回复