电压互感器什么情况下会烧坏二次PT接线端子
qq_1411559527871
2014年10月14日 17:41:23
只看楼主

电压互感器什么情况下会烧坏二次PT接线端子?情况越多越好?一次系统故障而电压互感器质量无问题、二次回路正确会烧坏PT吗?如果能,请列出条件?

电压互感器什么情况下会烧坏二次PT接线端子?情况越多越好?
一次系统故障而电压互感器质量无问题、二次回路正确会烧坏PT吗?如果能,请列出条件?
免费打赏
gchdwwj
2015年01月31日 23:48:33
2楼
电压互感器什么情况下会烧坏二次PT接线端子?情况越多越好?
一次系统故障而电压互感器质量无问题、二次回路正确会烧坏PT吗?如果能,请列出条件?


你懂得只为币
回复
aquha
2015年02月03日 11:08:05
3楼
接线没接好,接触不好而烧毁算吗?
回复
yangyusheng009
2015年02月04日 08:52:03
4楼
谢谢楼主提供!
回复
yangyusheng009
2015年02月05日 09:06:46
5楼
谢谢楼主的分享
回复
gchdwwj
2015年02月05日 21:58:48
6楼
谢谢楼主的分享
回复
wyxhanmay
2015年02月06日 08:02:14
7楼
1、二次端子接下不牢固,长期运行发热烧毁。
2、二次回路短路,也可能烧毁。
3、过电压的作用,也可能烧毁。
4、二次端子质量差,长期运行老化,也可能烧毁。
回复

相关推荐