7楼
先找了设计内力弯矩图来看看,井字梁在互为支座的两个方向应该都是正弯矩,并且大小接近;如果弯矩图是对的,可以手工把少的那个方向的箍筋补上,并调整配筋标注。如果弯矩图不符合上面表述,可检查下X、Y向框架梁尺寸是否一样,荷载分布是否接近。如果都没问题,建议采用其他程序对比计算一下
回复
2楼
新人不懂,路过帮顶
回复
3楼
你这个是自动生成的图?井字梁受力本身就是相互依托,这个应该是软件靠挠度和刚度来判断谁是谁的支座,不过你还是要在施工图中把井字梁 的箍筋补充上去。
回复
4楼
这纯属是你依赖计算机的结果,PKPM施工图中的梁箍筋是按刚度和挠度来确定的,是不是支座。底筋也是乱七八糟的
回复
5楼
做结构,切不可徒有其表啊!你以为你做建筑的啊?
回复
6楼
先找了设计内力弯矩图来看看,井字梁在互为支座的两个方向应该都是正弯矩,并且大小接近;如果弯矩图是对的,可以手工把少的那个方向的箍筋补上,并调整配筋标注。如果弯矩图不符合上面表述,可检查下X、Y向框架梁尺寸是否一样,荷载分布是否接近。如果都没问题,建议采用其他程序对比计算一下
回复
8楼
对于井字梁,相交处两根梁上都要布置附加箍筋的。不能完全按照pkpm来。
回复
9楼
学习了。不能全依靠软件。
回复
10楼
两个方向都要有箍筋
回复
11楼
学习了!!!
回复