关于负荷计算的一个设置问题
myhvac
myhvac Lv.6
2014年10月14日 16:49:13
来自于天正暖通
只看楼主

现有一工程,多种功能房间,运营时间不同,运营时间内在室率也不同。请问如何设置。另外人员、照明、设备等运营时间内在室率也不同。

现有一工程,多种功能房间,运营时间不同,运营时间内在室率也不同。请问如何设置。
另外人员、照明、设备等运营时间内在室率也不同。
cryogen
2014年10月15日 17:53:09
2楼
你好,负荷源设置时间表都在负荷源基本信息中。
回复
myhvac
2014年10月15日 18:51:46
3楼
你好,我已经找到“时间表设置”,也设置好了模板,如何引入使用。如果我已经设置好了“客房”的24小时人员在室率,如何在房间的“基本信息”的“人体”里引入使用。
回复
mini0323
2014年10月16日 11:39:40
4楼
我也想问这个,而且在时间表中直接修改也修改不了
回复
myhvac
2014年10月16日 14:27:44
5楼
能修改,关键是修改了,不会用。
版主昨天来了一次,今天也不知还来不来。我的追问呀,呀,呀
回复
mini0323
2014年10月16日 15:37:59
6楼
我的直接是修改不了
回复
cryogen
2014年10月16日 18:54:37
7楼
myhvac 发表于 2014-10-15 18:51 你好,我已经找到“时间表设置”,也设置好了模板,如何引入使用。如果我已经设置好了“客房”的24小时人员 …你好,时间表是用于谐波法计算负荷的时候进行引用的,所以首先要将计算方法切换为谐波法,切换位置:负荷计算界面-计算-冷负荷算法-谐波法。然后再打开这部分负荷源的时候就会有时间表的引用选项。
回复
myhvac
2014年10月16日 19:44:11
8楼
好了,谢谢,搞明白了。
回复
liuchenyi2014
2014年10月16日 20:19:32
9楼
犀利的版主
回复
myhvac
2014年11月15日 20:19:26
10楼
这个贴子有一段时,我好不容易搭建起了模型,现在打开就致命错误退出。算了,我还是用用鸿业的试用版去了。
回复

相关推荐