求助:北京地区水源热泵的采暖怎么解决。谢谢!
a74142085
a74142085 Lv.3
2007年10月14日 08:46:17
来自于热泵工程
只看楼主

是不是要加辅助的电加热啊

是不是要加辅助的电加热啊
a74142085
2007年10月14日 10:08:24
2楼
是这样的,有个宾馆夏季空调和冬季的采暖都用水源热泵,水来自水库.冬季采暖部分是风机盘管部分是散热器采暖.散热器和风机盘管要求的温度不一样.请问怎么解决啊!
回复
lihe134
2007年10月14日 11:13:39
3楼
水源热泵的出水温度能够满足用风机盘管取暖

如果要满足散热器的话建议加电辅
回复
zz_6
2007年10月15日 09:30:11
4楼
有高温热泵可以满足单独散热器形式的采暖系统
回复
281017619
2007年10月15日 10:52:17
5楼
1、用高温热泵
2、散热器和风机盘管的系统分开设置,在散热器的总管上加辅助点加热.
回复
lihe134
2007年10月15日 11:16:48
6楼




尽管是高温热泵,也建议加电辅
回复
wenzhen001
2007年10月15日 15:15:18
7楼

是的,必须分开设置
回复
a74142085
2007年10月15日 20:45:36
8楼
谢谢大家
真的收获很大,哪位有比较详细的施工图发份.再次谢谢大家
回复
zhaojinfeng8306
2007年10月17日 11:40:35
9楼
我觉得不用电辅就够了
还能直接接到地板采暖上呢
回复
yanlufeng
2007年10月18日 21:36:10
10楼
楼主和各位网友;我认为加电辅行,但这是没有办法的办法,可不是最佳的办法.

我建议;如果机组的负荷能力够,散热器部分又可以改造,宾馆又有资金,最好是将散热器部分改造成风盘或地热辐射采暖.前者冬暖夏凉,后者冬暖.这才真正发挥了水源热泵的优势,节能,运行费用低.

以上建议仅供参考.
回复
a74142085
2007年10月18日 22:45:09
11楼
楼上说的好
我也觉得卫生间改成地板采暖这方案可行,风机盘管采暖温度和地板采暖温度相近
回复