这是出现在33层剪力墙框架结构带人防地下室,十层板面。 次层还要跳槽钢! 我是一个刚刚进入建筑行业的晚辈,遇到了这种情况不知道怎么解决,希望各位前辈提下宝贵的意见。
这是出现在33层剪力墙框架结构带人防地下室,十层板面。 次层还要跳槽钢!
我是一个刚刚进入建筑行业的晚辈,遇到了这种情况不知道怎么解决,希望各位前辈提下宝贵的意见。
2楼
问问现场总工 看看他什么意见
整块板是什么概念 一跨还是整个一层 局部的话 问题不是很严重 没有贯穿也不是大问题
是不是没养护 气温如何
回复
3楼
通缝了吗
回复
4楼
关注中
回复
5楼
裂缝有多种原因
1、使用的材料有问题,
2、配合比的问题
3、养护不到位
4、没2次抹面
回复
6楼
看图,你这表面浮浆有够厚啊,把浮浆打掉再看看。
回复
7楼
看你这种裂缝应该是龟裂的问题吧!没养护好。。。。
回复
8楼
无规则裂缝,养护部到位,上重物过早的可能性比较大
回复
9楼
应该是没有及时养护
回复
10楼
甲方施工员 发表于 2014-10-14 09:00 问问现场总工 看看他什么意见整块板是什么概念 一跨还是整个一层 局部的话 问题不是很严重 没有贯穿 …一层!没有贯穿!商混的人说裂缝加大就他们自己搞不出现这情况就没问题
回复
11楼
arnold_xue 发表于 2014-10-14 18:36 应该是没有及时养护是这样吗?养护有啊!也及时啊