在没有保护导体的回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的,因此必须装设保....
dk15888
dk15888 Lv.2
2014年10月13日 16:52:03
只看楼主

GB 50054-2011条文解释中,3.1.12条,在没有保护导体的回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的,因此必须装设保护导体。问题: 剩余电流动作保护电器是否正确动作跟保护导体应该没关系的吧,只跟相线和中性线有关系,装设保护导体的原因个人感觉主要是增加安全性。 求正解!!!



GB 50054-2011条文解释中,3.1.12条,在没有保护导体的回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的,因此必须装设保护导体。

问题:
剩余电流动作保护电器是否正确动作跟保护导体应该没关系的吧,只跟相线和中性线有关系,装设保护导体的原因个人感觉主要是增加安全性。

求正解!!!
免费打赏
xmmde3216222
2014年10月13日 17:24:38
2楼
去看《建筑物电气装置600问》20.14,讲的比较清楚
回复
kaiwing
2014年10月13日 17:59:03
3楼
保护导体是需要的,如果没有独立的保护导体,如TN-C系统,就需要分离出PE
回复
land4500
2014年10月13日 21:00:24
4楼
需要保护导体的,很简单,打比方洗澡的时候万一漏电,而没有保护导体的话,漏电保护可能因为对地电阻大,电流小不一定满足条件动作,但是人对地电压是不低的,同样很容易电击的
回复
fjfzcws
2014年10月14日 09:17:33
5楼
从漏电原理去理解,保护线的设置是大幅提高安全性,但极端条件下保护器仍有可能没有足够剩余电流通过而造成人员触电身亡。
回复
云飘飘
2014年10月14日 16:11:49
6楼
条文也有解释的吧。