施工单位擅自把地梁提高了900 有什么影响 ?
bingxiner1
bingxiner1 Lv.5
2014年10月12日 15:33:40
只看楼主

原先的地梁是拉着承台的, 但是施工单位提高了900 拉到去柱子那里去了。

原先的地梁是拉着承台的, 但是施工单位提高了900 拉到去柱子那里去了。
免费打赏
无间道
2014年10月13日 08:27:31
2楼
虽然偏于安全,但这是错误的。
回复
偷地雷的
2014年10月13日 10:54:51
3楼
我看懂,是把地梁做大增加了900mm,还是把地梁上移了900??上移是不合理的,自不用说。增大了900,虽然安全,但是浪费不说,对柱子是否会形成短柱还得核算下。总之费用和产生的不利后果施工方自负。