请问综保控制回路的内阻大约是多少?
qq_1408412264383
2014年10月11日 10:11:34
只看楼主

部分综保并不能具备无源分合闸输出命令。可通过综保分合闸回路串接中间继电器,由中间继电器的无源接点驱动断路器分合闸。 采用加中继的形式设计时,需考虑以下几点问题: 1 综保动作输出后会产生残压,当残压值大于中间继电器释放电压值时,中继无法复位,造成综保无回流,不能进行二次动作; 2 当综保控制回路中有跳位(合位)监视继电器时,综保内部会有一定内阻,而中间继电器的阻值大于综保内阻时,控制回路回流将被消耗阻碍。

部分综保并不能具备无源分合闸输出命令。可通过综保分合闸回路串接中间继电器,由中间继电器的无源接点驱动断路器分合闸。
采用加中继的形式设计时,需考虑以下几点问题:
1 综保动作输出后会产生残压,当残压值大于中间继电器释放电压值时,中继无法复位,造成综保无回流,不能进行二次动作;
2 当综保控制回路中有跳位(合位)监视继电器时,综保内部会有一定内阻,而中间继电器的阻值大于综保内阻时,控制回路回流将被消耗阻碍。
那么问题来了,综保回路的内阻有多少呢?
免费打赏
qq_1408412264383
2014年10月11日 10:12:21
2楼
:Q:L:lol:Q;P
回复
lingxuct
2014年10月11日 11:30:49
3楼
是“奈科斯特 ”,真“奈科斯特 ”!!!

学习“奈科斯特 ”!!!!!
回复
qq_1408412264383
2014年10月11日 12:07:33
4楼
ccc___ 发表于 2014-10-11 11:30 是“奈科斯特 ”,真“奈科斯特 ”!!!学习“奈科斯特 ”!!!!!管理员大人,您这几句话我看醉了:lol
回复
chunhuaxingxing
2014年10月11日 12:57:58
5楼
学习了,谢谢
回复
lingxuct
2014年10月11日 15:10:42
6楼
奈科斯特 发表于 2014-10-11 12:07 管理员大人,您这几句话我看醉了奈科斯特是经销综保的公司吗,都经销哪些品牌?有没有7SJ系列,SEL系列或ABB的?(可能没有)看了一楼的话,感觉楼主在综保内部与外部(接线及负载阻抗)关系上,理解不是很深?
回复
攻城师101411
2014年10月11日 15:26:41
7楼
不懂 不懂 不懂 不懂
回复
其实不想
2014年10月13日 09:53:38
8楼

学习了,谢谢
回复
酔爱江南
2014年10月13日 14:10:13
9楼
不懂不懂,最近现场施工还在调试综保,不过没仔细考虑过。
回复
qq_1408412264383
2014年10月14日 08:06:59
10楼
ccc___ 发表于 2014-10-11 15:10 奈科斯特是经销综保的公司吗,都经销哪些品牌?有没有7SJ系列,SEL系列或ABB的?(可能没有)我是做断路器的,对保护懂得不多啊,我这边断路器分合闸是无源接点,但是许多保护输出的是有源分合信号,所以需要中间加继电器,加继电器有时候会出现以上的问题。。。
回复
lingxuct
2014年10月14日 09:52:32
11楼
奈科斯特 发表于 2014-10-14 08:06 我是做断路器的,对保护懂得不多啊,我这边断路器分合闸是无源接点,但是许多保护输出的是有源分合信号, …综保有多个保护出口,全是无源接点。所以,偶说你对综保了解不深。
回复