不同低压设备发生接地故障,例如电动机,发生以后是保护用断路器直接跳闸,还是人触摸以后会发生电击?还有其他的情况,如果保护用电气可以直接跳闸,那人什么时候会被电击到?
不同低压设备发生接地故障,例如电动机,发生以后是保护用断路器直接跳闸,还是人触摸以后会发生电击?还有其他的情况,如果保护用电气可以直接跳闸,那人什么时候会被电击到?
2楼
低压设备如果发生了接地故障时,如果其保护原件为漏电断路器,那么一般整定的正确的话,会马上跳闸。
如果是普通断路器,如果金属性接地短路,一般也会因为发生了相、地短路,也会迅速跳闸。但如果漏电不是很严重,就有可能不会速断跳闸。这时候会使设备外壳带电,带来触电危险。
回复
3楼
所以设备外壳必须接地,保护人身安全
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-11 16:50 编辑
“低压设备发生接地故障。。。。。。。。。。人什么时候会被电击到?”
看上去二者没有必然的联系,如果找规律的话,就应该是“人在处理电气中发生相对地短路故障,人体同时在故障点附近”,就发生触电事故。
有人会说:“人在电气设备外壳上(或与电气金属外壳有电气联系的部位上)工作时,碰巧电气设备内部对外壳击穿,人就会被电到”!如果人体易接触的电气(器)金属外壳,按规范要求需装漏电保护了。
回复
5楼
恩 谢谢
回复
6楼
这就是电器外壳的保护接地,即电气装置的外部可导电部分与地的连接。连接的目的:
1. 电气装置的导电外壳与带电导体的相线相碰,俗称“碰壳”时,短路电流很大,断路器跳闸,保护设备。人正好在触及这外壳,电击被避免了。
2. 如断路器不跳闸,由于电器外壳与地连接,人触及这带电的外壳,加在人体上的电压只是电器外壳处接地极接地电阻上的电压。如果接地极接地电阻很低,接地极上的电压不大于50V,则人是安全的。
因此,不论断路器是否跳闸,电器外壳接地的“保护接地”是必须的。但应安装具有剩余电流保护装置的断路器RCD也是必须的,即防止万一接地极接地电阻偏大时,接地极上的电压可能大于50V,但有RCD的动作跳闸,防止了电击!
回复
7楼
学习啦,同意楼上
回复
8楼
当这些保护发生故障时,出现你所说的问题时就会对人产生伤害。
回复
9楼
“还有其他的情况,如果保护用电气可以直接跳闸,那人什么时候会被电击到?”
这情况一般不会发生,你想,电气设备的电源被切断了,该电气设备处于无电状态,你触摸该设备,怎么还会受到电击呢?
除非有这种情况,虽然本设备无电,但由于其他处有接地故障,使得保护线PE带上了电压:称转移故障电压。由于在TN接地系统中,PE(或PEN)线是全线贯通的,这转移故障电压就会
沿PE线
到
处传播、乱窜。这电压窜到了你触摸的设备上,该转移故障电压值又在大于安全电压的情况下,那你就可能有电击危险了。