TV16E的电压互感器变比是2000:2000,这变比的意思是2000:1吗,不是的话不就变比为1了吗?
TV16E的电压互感器变比是2000:2000,这变比的意思是2000:1吗,不是的话不就变比为1了吗?
2楼
首先,直观感觉是不是隔离变压器?我不懂,错了当我没说。。。
回复
3楼
中建国际 发表于 2014-10-10 15:46 首先,直观感觉是不是隔离变压器?我不懂,错了当我没说。。。对的,是隔离变压器
回复
4楼
谁知道那图片的表格是哪来的,电压互感器型号有TV16E的吗?哪个互感器厂生产的?
回复
5楼
tushouyuemie 发表于 2014-10-11 10:29 对的,是隔离变压器不枉学过专业,还好没说错
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-10-11 15:21 谁知道那图片的表格是哪来的,电压互感器型号有TV16E的吗?哪个互感器厂生产的?已上传附件
回复
7楼
就是一个电压信号或者幅值采样元件,但是2000:2000的变比怎么看都不对。是不是想表达1:1啊?
回复
8楼
beida_energy 发表于 2014-10-11 16:44 就是一个电压信号或者幅值采样元件,但是2000:2000的变比怎么看都不对。是不是想表达1:1啊?要表达1:1,为什么要绕那么多匝数呢
回复
9楼
tushouyuemie 发表于 2014-10-11 16:48 要表达1:1,为什么要绕那么多匝数呢所以,感觉不妥。
回复
10楼
tushouyuemie 发表于 2014-10-11 16:12 已上传附件哈哈,是《北京耀华德昌电子有限公司》生产的“电流型电压互感器”,型号:TV16E极间距离10.16±0.3 一次最高检测电压2000V AC 抗电强度3500V AV/1 min 我们知道,低压系统按最高1000V标准定,其规范要求的(两不同电位的导电体)安全距离是≥20mm那么,在10.16±0.3 (9.86~10.46mm)的中心距之间,你敢接2000V(20HZ~20KHZ)的高压交流电压吗?!!!!!!
回复
11楼
再仔细看表中数据:
取样电阻(RL)400Ω 输入电流2.5mA 因变比2000:2000=1 故取样电阻上的电压只有1V
一次有限流电阻R1(可能也是400Ω),所以,表中变比2000:2000数据的单位是 “mV”!
回复