接地电阻≤1欧姆的坑爹规范
土木的人真多
2014年10月09日 08:44:09
来自于防雷减灾
只看楼主

最近出的规范GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第10.2.1条规定:火灾自动报警系统接地装置的接地电阻应符“采用公用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω,采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω”。而大多数仪表的接地电阻要求都没有这么高,反倒是火灾自动报警系统的接地电阻反而要这么高,求各位大侠解惑。

最近出的规范GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第10.2.1条规定:火灾自动报警系统接地装置的接地电阻应符“采用公用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω,采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω”。
而大多数仪表的接地电阻要求都没有这么高,反倒是火灾自动报警系统的接地电阻反而要这么高,求各位大侠解惑。
beida_energy
2014年10月09日 15:24:48
2楼
现在一般的建筑物都是大开挖,其接地装置就在其基础钢筋混凝土中,非常稳定而且很容易达标,所以这么要求也不过分。因为现在,每个楼的保护接地系统的接地电阻都几乎为零。
回复
土木的人真多
2014年10月10日 09:24:47
3楼
beida_energy 发表于 2014-10-9 15:24 现在一般的建筑物都是大开挖,其接地装置就在其基础钢筋混凝土中,非常稳定而且很容易达标,所以这么要求也 …按照你这种逻辑,如果很好达到1Ω就采用1Ω。如果不好实现是不是要求就可以稍微低点,比如采用4Ω。只是想知道究竟基于什么考虑需要1Ω,或者说有没有必要要求1Ω。
回复
sw3636844
2014年10月10日 09:28:34
4楼
学习了,多谢分享
回复
beida_energy
2014年10月10日 15:11:58
5楼
riberey 发表于 2014-10-10 09:24 按照你这种逻辑,如果很好达到1Ω就采用1Ω。如果不好实现是不是要求就可以稍微低点,比如采用4Ω。只是 …不是这个意思!首先接地电阻越小越好!但是过去由于条件限制,不可能要求的太高。那么现在的施工方式下,这个已经不是问题了,那么要求高一点就现实了,也可以做到了。就这个意思。事实上也是这样的,一个楼完工后,去测接地电阻,几乎都几乎为零。
回复
cwwlg
2014年10月10日 15:57:50
6楼
这个要求,10多年来一直都这样了。
回复
lzchengyang
2014年10月10日 16:16:00
7楼
现在一般的建筑物都是大开挖,其接地装置就在其基础钢筋混凝土中,非常稳定而且很容易达标,所以这么要求也不过分
回复
wo4jia
2014年10月10日 16:50:45
8楼
接地电阻小了,当短路时在设备上的电压就小,人接触短路设备时的危险也就小了,所以接地电阻越小越好。
回复
yufujiang010
2014年10月10日 17:31:02
9楼
防雷接地电阻要求为不大于10欧,重复接地电阻要求不大于4欧,综合接地电阻要求不大于1欧,现在建筑电气设计一般接地电阻要求不大于1欧。

anmy913:但是实际情况中有遇到土壤电阻率很高的地方,接地电阻很难达到1欧姆。是否直接改为4欧姆?

回复
同道者已难寻
2018年03月11日 18:45:22
14楼

学习了,多谢分享

回复
wang171468177
2018年03月11日 20:20:53
15楼


回复