求西门子mm440控制方案。说明:一台皮带运输机现用一台直流55KW电机,配直流调速590驱动,有0-10v速度信号输出。现在为了加大传动力矩,在从动轮上装了一台7.5KW异步电机配西门子mm440变频器无编码器,用什么方法进行同步或力矩控制方案比较简单方便,运行能可靠正常.
可不可以通过485进行主从机的设置?
回复
4楼
gongzhiyong98 发表于 2014-10-8 14:56 可不可以通过485进行主从机的设置?没有通信只能从外部或参数设置来解决问题,主要是用什么思路来做.
回复
5楼
直流系统有0-10V速度输出,那就用这个控变频速度,比较好实现。性能可能通过其他参数进行优化。
回复
6楼
shaintue 发表于 2014-10-10 10:06 直流系统有0-10V速度输出,那就用这个控变频速度,比较好实现。性能可能通过其他参数进行优化。能否说明一下,具体需要优化或设置哪些参数,谢谢!
回复