电压互感器容量的选择和其接法有没有关系?
chajianchi881219
2014年10月06日 12:24:02
只看楼主

电压互感器问题的困惑,望大家给予讨论,感谢。1.电压互感器怎么选择容量?2.电压互感器容量选择和其接法有没有关系?

电压互感器问题的困惑,望大家给予讨论,感谢。
1.电压互感器怎么选择容量?
2.电压互感器容量选择和其接法有没有关系?


lingxuct
2014年10月06日 20:43:16
2楼
看你如何用电压信号,如果想用其电压作二次电源,电源容量就要二次容量的三倍以上!(因为你只用其一组,三相桥式整流除外)
回复
chajianchi881219
2014年10月06日 21:51:41
3楼
ccc___ 发表于 2014-10-6 20:43 看你如何用电压信号,如果想用其电压作二次电源,电源容量就要二次容量的三倍以上!(因为你只用其一组,三 …我个人的理解1.容量选择:当PT作为测量或计量来用的时候,一般仅考虑表计电压回路的总阻抗,根据其功耗来确定PT的容量,这里要注意的是PT所接负荷应在25%-100%额定输出范围内,否则不能保证准确级。 当作为操作电源的时候,可以计算操作回路的总负载,然后确定其容量。2.容量选择与接线方式有无关系:这要看电压回路的总阻抗功耗是算的是三相还是单相,如果不一样换算成统一的即可。
回复
mr_chen188
2014年10月07日 16:49:54
4楼


与接线没关系,与电压互感器所带表计功耗有直接关系,兄弟很专业,马上能说到点上
回复
土木粉
2014年10月07日 17:42:29
5楼
学习了。不会选择 谢谢:handshake
回复
lxr127
2014年10月07日 19:32:55
6楼
电压互感器的容量与接线方法是没有关系的,电压互感器与负载是并联关系,相当于一个电压源。提供稳定的二次电压,容量的大小是与线路中的总的阻抗相关的,一般用于计量或者测量的回路中,负载不是很大,容量也是有限的,只有20-30VA的样子。但是用于保护的绕组,这个输出容量就要大一些了,一般是计量容量 的2-3倍。
回复
sw3636844
2014年10月08日 09:22:56
7楼
学习了。不会选择 谢谢
回复
qinabochenhong
2014年10月08日 11:32:55
8楼
学习了。不会选择 谢谢
回复
qinabochenhong
2014年10月08日 15:04:27
9楼
与接线没关系,与电压互感器所带表计功耗有直接关系,兄弟很专业,马上能说到点上
回复

相关推荐

APP内打开