五、 ±0.00以上施工测量5.1平面控制测量本工程主体结构施工测量采用内控法。在建筑物±0.00测设轴线控制点上架设激光垂准仪,向上传递轴线平面位置。5.2支立模板时的测量1)中心线及标高的测设拆模后,根据轴线控制点将控制线测设在靠近剪力墙底的基础面上,并在暗柱露出的钢筋上测设标高点,供支立剪力墙模板时定位及定标高使用。2) 剪力墙垂直度检测剪力墙模板支好后,采用如下图形式进行模板的垂直度检查。控制线交点应标识好,可作为室内二次结构(填充墙、构造柱、抹灰归方等)定位的依据。
5.1平面控制测量
本工程主体结构施工测量采用内控法。在建筑物±0.00测设轴线控制点上架设激光垂准仪,向上传递轴线平面位置。
5.2支立模板时的测量
1)中心线及标高的测设
拆模后,根据轴线控制点将控制线测设在靠近剪力墙底的基础面上,并在暗柱露出的钢筋上测设标高点,供支立剪力墙模板时定位及定标高使用。
2) 剪力墙垂直度检测
剪力墙模板支好后,采用如下图形式进行模板的垂直度检查。控制线交点应标识好,可作为室内二次结构(填充墙、构造柱、抹灰归方等)定位的依据。
3)平台模板抄平
剪力墙模板校正好后,用钢尺沿剪力墙向上量距,引测2-3个相同的标高点于剪力墙上端模板上。在平台上置水准仪,以引测上来的任一标高点作为后视,施测楼板模板标高。
5.3高程的传递
1)标高的竖向传递,应用钢尺从塔吊立杆、电梯井内壁或内控点预留孔洞起始高程点竖直量取,当传递高度超过钢尺长度时,应另设一道标高起始线,钢尺需加拉力、尺长、温度三差改正。
2)每栋建筑物应由三处(选择三个内控点)分别向上传递,标高的允许误差见下表:
高 度 (m) 允许误差(mm)
每 层 ±3
H≥30m ±15
3)施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的三个标高点,当较差小于3mm时,以其平均点引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,并进行一次精密定平,水平线标高的允许误差为±3mm。
5.4内控制测量方法
1)零层板施工完后应将控制轴线引测至建筑物内。根据施工前布设的控制网基准点及施工过程中流水段的划分,在各建筑物内做内控点(每一流水段至少2-3个内控基准点),埋设在首层相应偏离轴线1米的位置。基准点的埋设采用10cm×10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢,作为竖向轴线投测的基准点。基准点周围严禁堆放杂物,向上各层在相应位置留出预留洞(15cm×15cm) 。内控制点平面布置图见附图所示:
2)竖向投测前,应对钢板基准点控制网进行校测,校测精度不宜低于建筑物平面控制网的精度,以确保轴线竖向传递精度。轴线竖向投测的允许误差:
高 度(m) 允许误差(mm)
每 层 3
H£30m 5
30m
3)轴线控制点的投测,采用激光准直仪,先在底层基点处架设激光准直仪,调校到准直状态后,打开激光电源,就会发射和该点铅垂的可见光束。然后在楼板开口处用接收靶接收。通过无线对讲机调校可见光光斑直径,达到最佳状态时,通知观测人员逆时针旋转准直仪,这样在接收靶处就可见到一个同心圆(光环),取其圆心作为向上的投测点,并将接收靶固定。同样的办法投测下一个点,保证每一施工段至少2-3个点,作为角度及距离校核的依据。控制轴线投测至施工层后,应组成闭合图形,且间距不得大于所用钢尺长度。施工层放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再测设细部轴线。
4)在施工过程中,每当施工平面测量工作完成后,进入竖向施工,在施工中,每当柱浇筑成形拆掉模板后,应在柱侧平面投测出相应的轴线,并在墙柱侧面抄测出建筑1米线或结构1米线。(1米线相对于每层楼板设计标高而定),以供下道工序的使用。
5)当每一层平面或每段轴线测设完后,必须进行自检、自检合格后及时填写报验单,报送报验单必须写明层数、部位、报验内容并附一份报验内容的测量成果表,以便能及时验证各轴线的正确程度状况。
六、工程重点部位的测量控制方法
6.1建筑物大角铅直度的控制
首层墙体施工完成后,分别在距大角两侧30厘米处外墙上,各弹出一条竖直线,并涂上两个红色三角标记,作为上层墙体支模板的控制线。上层墙体支模板时,以此30厘米线校准模板边缘位置,以保证墙角与下一层墙角在同一铅直线上。如此层层传递,从而保证建筑物大角的垂直度。考虑到现场场地狭窄,待主体结构上至10层以上时,经纬仪观测仰角较大,可采用经纬仪弯管目镜配合进行观测。
6.2剪力墙施工精度测量控制方法
为了保证剪力墙、隔墙的位置正确以及后续装饰施工的及时插入,放线时首先根据轴线放测出墙位置,弹出墙边线,然后放测出墙50厘米的控制线,并和轴线一样标记红三角,每个房间内每条轴线红三角的个数不少于两个。在该层墙施工完后要及时将控制线投测到墙面上,以便用于检查钢筋和墙体偏差情况,以及满足装饰施工测量的需要。
6.3门、窗洞口测量控制方法
结构施工中,每层墙体完成后,用经纬仪投测出洞口的竖向中心线。横向控制线用钢尺传递,并弹在墙体上。室内门窗洞口的竖直控制线由轴线关系弹出,门、窗洞口水平控制线根据标高控制线由钢尺传递弹出。以此检查门、窗洞口的施工精度。
6.4电梯井施工测量控制方法
在结构施工中,在电梯井底以控制轴线为准弹测出井筒30厘米控制线和电梯井中心线,并用红三角标识。在后续的施工中,每层都要根据控制轴线放出电梯井中心线,并投测到侧面上用红三角标识。
七、沉降观测
1)施工期观测:按规定配合设计单位、观测单位埋设永久性观测点,并为观测单位创建良好的观测条件,每施工一层观测一次直至竣工;
2)按信息化施工要求,及时向观测单位索取观测资料,掌握建筑物沉降情况。
3)工程竣工后向观测单位索取应提交的以下文件,并作为工程竣工验收依据:
①沉降观测成果记录
②荷载-沉降与时间的关系曲线图
③每个观测点的下沉量统计表,绘制观测点的下沉观测曲线。
4)观测点的形式:在承重墙柱上沉降观测点标志采用内藏式,用F32电锤在设计位置位置打孔,将直径28mm预埋件放入孔内,周围用环氧树脂填充使牢固,观测时将活动标志旋紧,测毕取出外旋保护盖,即不影响原有建筑物的外观又起到保护标志的作用