这个是梁的平面布置图,要求水平筋一定要穿过柱中,达到锚固长度!这张是深化的图纸,要求水平筋穿过柱中的话,那么母材上就要打满孔洞,水平筋150一道,而且都是在一条线上,不知道这样合理吗,希望大神指点,最好有图纸为依据!
这个是梁的平面布置图,要求水平筋一定要穿过柱中,达到锚固长度!
这张是深化的图纸,要求水平筋穿过柱中的话,那么母材上就要打满孔洞,水平筋150一道,而且都是在一条线上,不知道这样合理吗,
希望大神指点,最好有图纸为依据!
2楼
只要钢筋锚固长度能达到设计及规范要求就行,不一定必须弯钩,但一级钢筋必须做180°弯钩。
如果剪力墙端部是暗柱,因暗柱不是柱,它是剪力墙的一部分,则剪力墙水平筋在暗柱立筋外侧通过伸至暗柱端部后在弯钩15D;如果剪力墙端部是端柱,则按框架柱进行锚固(剪力墙水平筋可直锚够锚固长度即可)。
回复
3楼
焊接或者加套筒
回复
4楼
kk99902198 发表于 2014-10-3 17:50 只要钢筋锚固长度能达到设计及规范要求就行,不一定必须弯钩,但一级钢筋必须做180°弯钩。如果剪力墙端部 …我现在图纸是什么做法,什么图集有?
回复
5楼
本帖最后由 土木小鱼 于 2014-10-3 20:39 编辑 4977909kv123 发表于 014-10-3 18:13 焊接或者加套筒水平筋没有地方焊接!
回复
6楼
土木小鱼 发表于 2014-10-3 20:34 水平筋没有地方焊接!焊在钢结构上
回复
7楼
进入支座以后按照弯锚就可以了。
回复
8楼
无间道 发表于 2014-10-4 08:47 进入支座以后按照弯锚就可以了。设计单位说要伸到柱对面,按照端柱的做法,那个腹板就要开孔了,150一道 这样这个构件 不是要完蛋了!
回复
9楼
kv123 发表于 2014-10-3 20:45 焊在钢结构上腹板上不允许焊接
回复
10楼
土木小鱼 发表于 2014-10-4 12:37 腹板上不允许焊接穿孔都可以,何况焊接
回复
11楼
土木小鱼 发表于 2014-10-4 12:37 腹板上不允许焊接你也说了,是腹板
回复