剪力墙中部的“边缘构件”
cj_ws
cj_ws Lv.7
2014年10月03日 11:13:24
只看楼主

偶然看到一个18层框剪结构的图纸,甲级院设计,下图是电梯前室一片连续的剪力墙,不知为何,墙中设了两个“YBZ”,这样剪力墙就分成了三段。其中上部的“YBZ2”与“KZ1”间有梁,算是个暗柱吧,不知下部的“YBZ2a”有什么用处。按正常的结构设计规范,约束边缘构件应该就设置在剪力墙两端,该设计把中间的两个暗柱也标为“YBZ”让人疑惑,这段剪力墙不到6m长,难道是“连续剪力墙”?我查遍了抗规,高规和混规也没找到相关内容,还望高手大侠们教我。

QQ图片20141003110319.jpg

QQ图片20141003110319.jpg

免费打赏
鬼把戏
2014年10月08日 09:52:11
12楼
肯定有平面外梁搭过来 你仔细看图
回复
上官咏史
2014年10月08日 10:09:29
13楼
详细解释一下啊,好学习学习
回复
jinghai522521
2014年10月08日 15:33:18
14楼
可能是上面落下来的
回复
tanbohu1314
2014年10月08日 16:01:19
15楼
有梁面外接吗
回复
phoenix_sonic
2014年10月11日 09:09:10
16楼
复查上部是不是平面外担着梁???
回复
youxiaoxiao16
2014年10月11日 14:18:05
17楼
这个位置感觉没有必要设置边缘构件
回复
sd3047907
2014年10月24日 11:26:43
18楼
感谢楼主的分享,学习了
回复
gionidos
2014年10月24日 11:44:52
19楼
可能是上部的边缘构件落下来,往下锚了一层
回复
sky770112
2014年10月25日 11:15:49
20楼
是否上面层此位置有开洞口
回复
扫荡群雄
2014年10月25日 12:03:24
21楼
好问题!!!!
回复