偶然看到一个18层框剪结构的图纸,甲级院设计,下图是电梯前室一片连续的剪力墙,不知为何,墙中设了两个“YBZ”,这样剪力墙就分成了三段。其中上部的“YBZ2”与“KZ1”间有梁,算是个暗柱吧,不知下部的“YBZ2a”有什么用处。按正常的结构设计规范,约束边缘构件应该就设置在剪力墙两端,该设计把中间的两个暗柱也标为“YBZ”让人疑惑,这段剪力墙不到6m长,难道是“连续剪力墙”?我查遍了抗规,高规和混规也没找到相关内容,还望高手大侠们教我。
是否上面层此位置有开洞口?
回复
5楼
pkpm搞的吧,不合理的地方应人工干预。
回复
6楼
“是否上面层此位置有开洞口?"
一共十八层,该处剪力墙一直到屋面层都是连续的。
话说回来,上层墙体开了洞,分成了两片墙,那上层墙的边缘构件也不能一直延伸到底层吧,应该按11G101-1第73页的构造在剪力墙上起边缘构件才是。
回复
7楼
这个应该是生手做的设计。
回复
8楼
好问题!!!!!
回复
9楼
同样表示看不懂啊
回复
10楼
这个位置感觉没有必要设置边缘构件
回复
11楼
那是上面落下来的 省事而已吧
回复