【2015和安安学地暖】负荷计算简化计算的方法 1. 手算负荷计算(安安提供) 我们就把负荷计算简化到极点来计算。 建筑物围护结构耗热量的基本公式就是:耗热量=传热系数×面积×温差; Q=K×F×ΔT 其中: Q——耗热量 K——传热系数 F——传热面积 ΔT——室内外温差 我们首先选取只有一面外墙和一个窗户的标间进行简化计算)。 我们假设该典型标准房间:层高3m、进深5.6m、开间3.6m、窗户2.1m、宽1.5m。依据:《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)进行基本耗热量的简化计算:室内设计温度取18℃,唐山室外计算温度取-9.1℃。

【2015和安安学地暖】负荷计算简化计算的方法



1. 手算负荷计算(安安提供)
我们就把负荷计算简化到极点来计算。
建筑物围护结构耗热量的基本公式就是:耗热量=传热系数×面积×温差; Q=K×F×ΔT
其中:
Q——耗热量
K——传热系数
F——传热面积
ΔT——室内外温差
我们首先选取只有一面外墙和一个窗户的标间进行简化计算)。
我们假设该典型标准房间:层高3m、进深5.6m、开间3.6m、窗户2.1m、宽1.5m。依据:《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)进行基本耗热量的简化计算:室内设计温度取18℃,唐山室外计算温度取-9.1℃。
房间外墙:3×3.6=10.8㎡;
窗体面积:2.1×1.5=3.15㎡;
墙体面积:10.8-3.15=7.65㎡。
围护结构耗热量=传热系数×面积×(室内设计温度-室外计算温度)
墙体的传热系数是0.50W/㎡•K,窗体的传热系数是2.4W/㎡•K。
墙体耗热量=0.50×7.56×(18+9.1)=103W
窗体耗热量=2.4×3.15×(18+9.1)=205W
标间耗热量=103+205=308W
如果还有屋顶和地面的话,地面的传热系数是0.30W/㎡•K,屋顶的传热系数是0.45W/㎡•K,房间的面积取20㎡。
地面耗热量=0.30×20×(18+9.1)=163W
屋顶耗热量=0.45×20×(18+9.1)=244W
房间耗热量=103+205+163+244=715W
实际上,在完整的负荷计算中还要考虑各种修正。其中冷风渗透大概占到房间耗热量的30%左右。其他附加在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)也有相应的规定。

2.软件计算
浩辰暖通,天正暖通,鸿业ACS中都有负荷计算功能。
去找相关说明/帮助/课件吧……
3.补充,传热系数怎么算?可以用安安软件里的“传热系数”计算器,知道各层做法,直接往里输入就计算出来拉
2.jpg



2.jpg

89115b5fe26cee43a173.rar
210 KB
立即下载
免费打赏
bingyu0605
2014年09月30日 16:17:00
2楼
本帖最后由 bingyu0605 于 2014-9-30 16:23 编辑

安安软件里的“传热系数”计算器
解压缩密码为该软件QQ群的群号

151253hkhzkh2ugukski0t.jpg

回复
bingyu0605
2014年09月30日 16:17:59
3楼
本帖最后由 bingyu0605 于 2014-9-30 16:19 编辑

上贴中提到的传热系数计算软件
解压缩密码为上帖提到软件的QQ群号



回复
rgf198818
2015年06月07日 12:15:15
4楼
bingyu0605 发表于 2014-9-30 16:17 安安软件里的“传热系数”计算器解压缩密码为该软件QQ群的群号必须顶顶顶顶顶顶