求:大神解决办法
chen_.tao
chen_.tao Lv.5
2014年09月29日 23:49:27
来自于建筑施工
只看楼主

各位大神,小弟我遇到一个问题,我工地在建的一个整体车库,框架结构,两层,上面有1.2米的覆土!独基筏板的混合基础,施工时由于施工员的马虎大意,导致一个独立基础的基坑没有挖下去(独立基坑是600深,最底下配一层Ф14的间距150的钢筋网片)筏板钢筋是 Ф10@200的双层双向的网片,厚度为250mm!独立基坑没有挖下去就直接打的筏板,发现后没有任何措施随即请植筋班组来植的柱筋,直接植在了筏板上,柱筋四根角筋是Ф20的三级钢,每边2根Ф14的,一共是4Ф20,8Ф14,柱子截面是500*600!

各位大神,小弟我遇到一个问题,我工地在建的一个整体车库,框架结构,两层,上面有1.2米的覆土!独基筏板的混合基础,施工时由于施工员的马虎大意,导致一个独立基础的基坑没有挖下去(独立基坑是600深,最底下配一层 Ф14的间距150的钢筋网片)筏板钢筋是
Ф10@200的双层双向的网片,厚度为250mm!独立基坑没有挖下去就直接打的筏板,发现后没有任何措施随即请植筋班组来植的柱筋,直接植在了筏板上,柱筋四根角筋是Ф20的三级钢,每边2根Ф14的,一共是4Ф20,8Ф14,柱子截面是500*600!


请问诸位大神这棵柱子如果不处理会不会影响结构安全?或者我该采取什么方法去加固?


免费打赏
zhengj12345
2014年10月04日 20:25:56
12楼
如果下面没有桩基的话,做个放大柱脚应该就可以,只是比较占地方。什么都不做的话,最好找设计验算一下。
回复
daikehui00
2014年10月04日 21:25:53
13楼
个人认为在伐板低增加附加筋以及更改这个柱下的伐板钢筋,这样也不会出现什么大的问题