消防工程师安全案例分析答题常见点:多层丙类仓库建筑2
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年09月29日 16:35:31
只看楼主

消防工程师安全案例分析答题常见点:多层丙类仓库建筑2答题常见点:多层丙类仓库-火灾自动报警系统根据《建筑设计防火规范》规定,每座占地面积大于1000 m3的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房应安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范》,丙类物品库房为二级火灾自动报警系统保护对象。火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。区域报警系统,宜用于二级保护对象;集中报警系统,宜用于一级和二级保护对象。该仓库为二级保护对象,采用区域报警系统和点型感烟式探测器。设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。

消防工程师安全案例分析答题常见点:多层丙类仓库建筑2

答题常见点:多层丙类仓库-火灾自动报警系统

根据《建筑设计防火规范》规定,每座占地面积大于1000 m3的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房应安装火灾自动报警系统。答题常见点:多层丙类仓库-自动喷水灭火系统和消防水池

自动喷水灭火系统:

根据《建筑设计防火规范》规定,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于16L/min•㎡,作用面积200㎡。

消防水泵和消防水池:

室内消火栓、室外消火栓和自动喷水灭火系统分别各设两台消防水泵,一用一备。根据《建筑设计防火规范》规定,消防水池容量应大于室内、外消火栓用水量和自动喷水灭火系统用水量之和,即大于978m3。消防水池容积大于500m3时,应分设成两个能独立使用的消防水池。


答题常见点:多层丙类仓库-室内、外消火栓给水系统的配置

室外消火栓:

根据《建筑设计防火规范》规定,该仓库应设室外消火栓给水系统。室外消火栓水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火水量确定,仓库体积为75000m3大于50000m3其消防用水量不应小于45L/s,每个室外消火栓10 L/s~15 L/s,应设5个室外消火栓,室外消火栓管网应为环状管网。

室内消火栓:

根据《建筑设计防火规范》规定,占地面积大于300㎡的仓库需设计DN65的室内消火栓系统。该仓库占地面积为4000 ㎡,设计有环状管网的室内消火栓系统,向环状管网输水的进水管2条。室内消火栓给水管道用阀门分为若干独立段,检修时关闭的消火栓给水管道不应超过一条。该仓库高度小于24m,体积大于5000m3,消防用水量不应小于10 L/s,同时使用水枪数量不应少于2支。


免费打赏

相关推荐

APP内打开