消防工程师安全案例分析答题常见点:多层丙类仓库建筑
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年09月29日 16:34:23
只看楼主

消防工程师安全案例分析答题常见点:多层丙类仓库建筑答题常见点:多层丙类仓库建筑消防设施配置-注意事项1.该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。2.甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。3.灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。答题常见点:多层丙类仓库-应急照明和疏散指示标志

消防工程师安全案例分析答题常见点:多层丙类仓库建筑

答题常见点:多层丙类仓库建筑消防设施配置-注意事项

1.该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。

2.甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。

3.灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。


答题常见点:多层丙类仓库-应急照明和疏散指示标志

根据《建筑设计防火规范》的规定,丙类仓库的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室和消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间及建筑面积超过300㎡的地下、半地下丙类仓库或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具并应符合下列规定:

1.疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.50lx;

2.楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5lx;

3.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。

答题常见点:多层丙类仓库-建筑灭火器配置

根据《建筑设计防火规范》GB50016的规定,除住宅外的民用建筑、仓库(仓库)、储罐、堆场应设置灭火器。

根据《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140该仓库的灭火器配置危险等级为中危险级,火灾种类为A类,应至少配置4kg ABC干粉灭火器40个(N=Q/2A=(KS/U)/2A)。

答题常见点:多层丙类仓库-防排烟设施

根据《建筑设计防火规范》GB50016的规定:占地面积大于1000㎡的丙类仓库应设置排烟设施。

该仓库用结构梁划分防烟分区,每分区面积小于500㎡,并设置有金属管道的机械排烟设施。排烟风机担负两个以上防烟分区排烟,其排烟量不应小于120m3/h•㎡×500㎡(最大防烟分区面积)﹦60000m3/h。疏散用的封闭楼梯间靠外墙设置,采用自然通风和采光。



免费打赏
大海笑
2018年05月14日 11:30:17
8楼

谢谢分享!!!

回复

相关推荐

APP内打开