本帖最后由 结构king 于 2014-9-29 09:54 编辑 大家好,我这个项目剪力墙3级,框架4级,规范要求3级抗震箍筋最小直径8,而4级抗震箍筋最小直径是6,请问我这的箍筋(红色处)是否要改为Ф8?是不是只要跟剪力墙相连的框架梁(无论与剪力墙是面内还是面外相连)都是按3级抗震来配筋?
本帖最后由 结构king 于 2014-9-29 09:54 编辑
大家好,我这个项目
剪力墙3级,
框架4级,
规范要求
3级抗震箍筋最小直径
8,而
4级
抗震
箍筋最小直径是6,请问我这的箍筋(红色处)是否要
改为
Ф
8?
是不是
只要跟剪力墙相连的框架梁(无论与剪力墙是
面内
还是
面外
相连)都是按
3级抗震来配筋?
12楼
话说 你的梁钢筋墙内锚固长度够不够
回复
13楼
沉默剑客 发表于 2014-9-29 12:36 话说 你的梁钢筋墙内锚固长度够不够锚固长度怎么算?锚固不行也有构造措施的吧,好像加个钢条即可?
回复
14楼
回复
15楼
按照你图上配筋的话,直锚肯定是不够的
回复
16楼
zhyly0405 发表于 2014-9-29 15:17 按照你图上配筋的话,直锚肯定是不够的那应该怎么办最好
回复
17楼
结构king 发表于 2014-9-29 16:54 那应该怎么办最好剪力墙平面图外搁置,我们院通常做法是点铰计算,上部通长筋尽量用小直径钢筋。一家之言。
回复
18楼
这个是连梁,就是强剪弱弯,强柱弱梁,强墙弱连梁,两端交接,锚固能多长??箍筋做8就行了,按剪力墙的抗震等级走。
回复
19楼
是否为连梁?
回复
20楼
路过,进来学习下。
回复
21楼
你这个项目应该是框剪结构吧,如是,可按框架抗震等级确定