本帖最后由 结构king 于 2014-9-29 09:54 编辑 大家好,我这个项目剪力墙3级,框架4级,规范要求3级抗震箍筋最小直径8,而4级抗震箍筋最小直径是6,请问我这的箍筋(红色处)是否要改为Ф8?是不是只要跟剪力墙相连的框架梁(无论与剪力墙是面内还是面外相连)都是按3级抗震来配筋?
本帖最后由 结构king 于 2014-9-29 09:54 编辑
大家好,我这个项目
剪力墙3级,
框架4级,
规范要求
3级抗震箍筋最小直径
8,而
4级
抗震
箍筋最小直径是6,请问我这的箍筋(红色处)是否要
改为
Ф
8?
是不是
只要跟剪力墙相连的框架梁(无论与剪力墙是
面内
还是
面外
相连)都是按
3级抗震来配筋?
2楼
真心求问,大神快来{:2_78:}
回复
3楼
按三级抗震走,高规7.1.3及条文说明
回复
4楼
走三级就OK了
回复
5楼
zhyly0405 发表于 2014-9-29 10:12 按三级抗震走,高规7.1.3及条文说明高规7.1.3? 高规7.1.3是讲连梁的。
回复
6楼
同框架,四级,但不用这么啰唆,用8的,不差这么点。
回复
7楼
tao376910080 发表于 2014-9-29 10:26 同框架,四级,但不用这么啰唆,用8的,不差这么点。恩,我只是想搞明白这根梁究竟是属于几级抗震的
回复
8楼
两根梁,就用成8的呗,万一外面的审图专家认为你这两根梁是连梁,那你就要被提强条了。还不如索性给成8的,钢筋量也增不了多少
回复
9楼
结构king 发表于 2014-9-29 10:24 高规7.1.3? 高规7.1.3是讲连梁的。7.1.3条文说明:……反之,则按框架梁进行设计,其抗震等级与所连接的剪力墙的抗震等级相同
回复
10楼
zhyly0405 发表于 2014-9-29 10:50 7.1.3条文说明:……反之,则按框架梁进行设计,其抗震等级与所连接的剪力墙的抗震等级相同 谢谢~~~~~~
回复
11楼
结构king 发表于 2014-9-29 11:00 谢谢~~~~~~客气了,互相学习,互相进步
回复