本帖最后由 结构king 于 2014-9-29 09:54 编辑 大家好,我这个项目剪力墙3级,框架4级,规范要求3级抗震箍筋最小直径8,而4级抗震箍筋最小直径是6,请问我这的箍筋(红色处)是否要改为Ф8?是不是只要跟剪力墙相连的框架梁(无论与剪力墙是面内还是面外相连)都是按3级抗震来配筋?

本帖最后由 结构king 于 2014-9-29 09:54 编辑

大家好,我这个项目 剪力墙3级框架4级

规范要求 3级抗震箍筋最小直径 8,而 4级 抗震 箍筋最小直径是6,请问我这的箍筋(红色处)是否要 改为 Ф 8?

是不是 只要跟剪力墙相连的框架梁(无论与剪力墙是 面内 还是 面外 相连)都是按 3级抗震来配筋?


1.jpg

免费打赏
z63647775
2014年09月29日 09:52:25
2楼
真心求问,大神快来{:2_78:}
回复
结构生活
2014年09月29日 10:12:21
3楼
按三级抗震走,高规7.1.3及条文说明
回复
wxf20072008
2014年09月29日 10:19:47
4楼
走三级就OK了
回复
z63647775
2014年09月29日 10:24:00
5楼
zhyly0405 发表于 2014-9-29 10:12 按三级抗震走,高规7.1.3及条文说明高规7.1.3? 高规7.1.3是讲连梁的。
回复
tao376910080
2014年09月29日 10:26:44
6楼
同框架,四级,但不用这么啰唆,用8的,不差这么点。
回复
z63647775
2014年09月29日 10:30:05
7楼
tao376910080 发表于 2014-9-29 10:26 同框架,四级,但不用这么啰唆,用8的,不差这么点。恩,我只是想搞明白这根梁究竟是属于几级抗震的
回复
centaurtxf
2014年09月29日 10:32:56
8楼
两根梁,就用成8的呗,万一外面的审图专家认为你这两根梁是连梁,那你就要被提强条了。还不如索性给成8的,钢筋量也增不了多少
回复
结构生活
2014年09月29日 10:50:18
9楼
结构king 发表于 2014-9-29 10:24 高规7.1.3? 高规7.1.3是讲连梁的。7.1.3条文说明:……反之,则按框架梁进行设计,其抗震等级与所连接的剪力墙的抗震等级相同
回复
z63647775
2014年09月29日 11:00:05
10楼
zhyly0405 发表于 2014-9-29 10:50 7.1.3条文说明:……反之,则按框架梁进行设计,其抗震等级与所连接的剪力墙的抗震等级相同 谢谢~~~~~~
回复
结构生活
2014年09月29日 11:01:21
11楼
结构king 发表于 2014-9-29 11:00 谢谢~~~~~~客气了,互相学习,互相进步