3)性能计算:
新风表冷冷负荷:Q=GΔi=600×1.2×(116-33.3)/3600=16.5kw
混合表冷冷负荷:Q=GΔi=2600×1.2×(37.7-32.8)/3600=4.2kw
后表冷冷负荷:Q=GΔi=6000×1.2×(39-30.65)/3600=16.7kw
洁净间内允许散湿量:W= GΔd=6000×1.2×(6.6-4.52)=14976g/h
(若散湿量有1700 g/h,那么一次回风可增加到2400 m3/h则混合表冷冷负荷Q=GΔi=3000×1.2×(37.7-32.8)/3600=4.9kw;除湿转轮由550×200改为770×200的就可以了)
4)工艺说明:
a、根据用户情况,选用型号为ZCB550(770)-6000的转轮除湿空调机组,处理风量6000m3/h;转轮处理风量2400(3000)m3/h;新风600m3/h;
b、工艺流程说明:新风600m3/h经初效过滤后,先经新风表冷降温到12℃,与回风2000(2400)m3/h混合,混合后经混合表冷降温到15℃,然后通过转轮进行除湿,再和二次回风3400(3000)m3/h混合后经过后表降温到19℃,最后由风机经管道送入车间。考虑了风机及管道的温升因素,送入车间的空气参数为T≤21℃,RH≤40%,完全满足用户要求。
c、本设计转轮再生加热系统采用蒸汽加热。转轮再生风取室内空气,再生后湿空气排到室外。
d、本设计制冷方式采用直冷式。用户需配置5匹2台、3匹2台、2匹一台。若采用冷冻水,用户需提供温度≤7℃的冷水,用量约为1.5t/h。
e、本设计电气控制采用信捷PLC,人机界面;主要电气元件为西门子、正泰。